本帖最后由 licaibian 于 2014-7-18 15:41 编辑 新手第一次做多联机系统。问题一:室内机选型是以室内冷负荷为依据的,这个负荷要不要包括新风负荷?? 貌似多联机一般仅负责室内负荷而不负责新风负荷,那选型时不考虑新风负荷???问题二:如果采用全热回收的新风换气机,换热效率按70%取,送入房间的新风依然有30%的负荷,这一部分负荷如何处理?? 附加小问题:多联机室外机机外静压是什么意思,貌似设计时没有相关的要求吧,只有配管长度的要求。
本帖最后由 licaibian 于 2014-7-18 15:41 编辑
新手第一次做多联机系统。
问题一:室内机选型是以室内冷负荷为依据的,这个负荷要不要包括新风负荷??
貌似多联机一般仅负责室内负荷而不负责新风负荷,那选型时不考虑新风负荷???
问题二:如果采用全热回收的新风换气机,换热效率按70%取,送入房间的新风依然有30%的负荷,这一部分负荷如何处理??
附加小问题:多联机室外机机外静压是什么意思,貌似设计时没有相关的要求吧,只有配管长度的要求。
求高手来解答。。。
2楼
中央空调资讯请访问智能百家网
回复
3楼
问题一:室内机选型是以室内冷负荷为依据的,这个负荷要不要包括新风负荷??
答:这个负荷看你新风是处理到室内等焓状态不,是的话不需计算,不是的话得将这部分能耗计入。
貌似多联机一般仅负责室内负荷而不负责新风负荷,那选型时不考虑新风负荷???
答:新风负荷由新风处理机组承担。
问题二:如果采用全热回收的新风换气机,换热效率按70%取,送入房间的新风依然有30%的负荷,这一部分负荷如何处理?
答:可通过鸿业负荷计算软件计算。
室外机机外静压大多在60Pa 左右,通过使用排风管道可以实现室外机在空调机房内安装;通过外墙百叶进排风。只要整个进排风过程的风压损失小于机组机外余压(60Pa),理论上可以保证机组正常进排风和运行。
回复
4楼
zeng19890601 发表于 2014-7-21 07:12 问题一:室内机选型是以室内冷负荷为依据的,这个负荷要不要包括新风负荷??答:这个负荷看你新风是处理 …学习了。还有个不太确定的地方,新风换气机就是一种热回收装置吧,它是不可能将空气处理到室内等焓点的吧,这样就是说剩余的新风负荷必须由多联机的室内机负担,是这样的吧?
回复
5楼
多问问就知道了
回复
6楼
zuo19790 发表于 2014-7-21 17:00 多问问就知道了这。。。如果知道的话请指教啊
回复
7楼
不知道 哈哈哈哈
回复
8楼
学习了,谢谢。
回复
9楼
zyting 发表于 2014-11-17 13:24 不知道 哈哈哈哈。。。。竟然不知道
回复