本期主题 : 电机配电采用TN-S接地系统,电缆被改为4+0型后单独增加一PE线,可否? 内容描述: 一个项目中:距离主装置区50米远的地方有四台22W的电机(泵房内)。 在四台电机附近3米处的地方分别设置其控制箱(控制箱均自带软启)接地系统采用TN-S型。 本来可以采用阻燃4+1型电缆。










本期主题







电机配电采用TN-S接地系统,电缆被改为4+0型后单独增加一PE线,可否?








内容描述:





一个项目中:距离主装置区50米远的地方有四台22W的电机(泵房内)。


在四台电机附近3米处的地方分别设置其控制箱(控制箱均自带软启)接地系统采用TN-S型。


本来可以采用阻燃4+1型电缆。



但是



项目不知到什么原因, 将电缆修改为:阻燃4+0型,然后增加一根和相线等径的PE线。 





SO



现在实际情况是:五根电缆成束敷设从主装置区的配电室至泵房。四台电机共用了这根PE线。这样可以吗?







 


红心3.png


温馨提示:请大家就题论题,不要给变题目给定条件。









本期交流


未命名.png

主题由



网友



rk5707




赞助,再次表示感谢!









交流时间

一周,给大家提供互相交流的空间,

在这里不分资历深浅,不分水平高低,只要有想法,都可以畅所欲言。





一周后我会通过大家的讨论,评出比较满意的回复,整理出来分享给大家~~共同学习,共同进步












我们会从参与讨论者中,选出幸运网友,赠送未命名2.png


15






土木币


+


1





勋章


的呦。


讨论时间:未命名1.png7.18----7.25













红心3.png



未命名1.png



未命名2.png



未命名.png

免费打赏
asmdl
2014年07月18日 22:14:17
12楼
可以。至于楼上各位大哥说什么TT和TN,我以为不要太过纠结于外形,要先弄清这两种系统各自的特性后再来做,就不会出现“每台电机独立接地”如此迂腐的做法了。
回复
jw61888
2014年07月19日 08:13:04
13楼
同意12楼的观点!
回复
beida_energy
2014年07月19日 08:55:45
14楼
这样一点问题也木有啊!
回复
老灰兔子
2014年07月19日 21:12:03
15楼
本帖最后由 老灰兔子 于 2014-7-19 21:14 编辑

对于三相22kW电动机配电线路,如果不用到N线,采用4芯电缆没有错,可以直接利用其中的一芯线做PE线,为啥还要画蛇添足另加一根线做PE线呢?难道三相平衡负载的TN-S系统非要把没有用到的N线也要引进来?

这么大的用电负载不用380V的控制电源而非要引进使用N线的220V电压?

言归正传, “五根电缆成束敷设从主装置区的配电室至泵房。四台电机共用了这根PE线”是没有什么问题的,不论TN还是TT系统,都可以这么做,关键在于引进的PE线起始端是如何连接的,主要不出现同一系统中。既采用TN系统,又同时采用TT系统这种现象就可以了。

电机采用五芯电缆供电是否有点浪费?
回复
zz_zz
2014年07月20日 12:56:52
16楼
PE线链式连接可能会有问题。
GB 50303-2002 27.1.1 "建筑物等电位联结干线应从与接地装置有不少于2处直接连接的接地干线或总等电位箱引出,等电位联结干线或局部等电位箱间的连接形成环形网路,环形网路应就近与等电位联结干线或局部等电位箱连接。支线间不应串联连接。"
回复
beida_energy
2014年07月20日 13:38:51
17楼
蔡氏太极拳 发表于 2014-7-18 16:41 可以的,系统还是TN-S系统。如果不加PE线,采用就地引出接地干线,就变成TT系统也是可以的。你这样做就跟本题没有关系啦,前提是运行TN-S系统!如果,在现场接地系统引出PE线,就是运行TT。当然,TT系统也可以用,但是本题的前提是TN-S。
回复
muyuyao
2014年07月20日 16:20:39
18楼
qq359879362 发表于 2014-7-18 11:35 本人认为没有问题,换个思考方式,将四个配电合成一个配电箱,这个问题还存在不?本来水泵之间宜做等电位, …——–赞同!!!完全可以!!!但似乎未照图施工!!!
回复
tjhe1026
2014年07月20日 16:26:55
19楼
注意到案例背景给定“四台电机共用了这根PE线”。
分析:一旦这根PE线断开或者接触不良,将影响4台电机的接地。而电机如果采用4+1电缆则不存在这个问题。当某根电缆的PE线出现问题后,仅仅影响该电机的接地,对其它3台电机没有影响。
因此,“四台电机共用了这根PE线”存在接地不良或者接地故障的重大隐患!不妥。
回复
muyuyao
2014年07月20日 16:28:28
20楼
老灰兔子 发表于 2014-7-19 21:12 对于三相22kW电动机配电线路,如果不用到N线,采用4芯电缆没有错,可以直接利用其中的一芯线做PE线,为啥还 …完全赞同!!!控制回路用380V、四芯电缆即可!!!这样最经济、环保!!!
回复
muyuyao
2014年07月20日 16:29:37
21楼
zz_zz 发表于 2014-7-20 12:56 PE线链式连接可能会有问题。GB 50303-2002 27.1.1 "建筑物等电位联结干线应从与接地装置有不少于2处直接 …TN系统保护接零与等电位联结是两码事!!!
回复