本帖最后由 csccbjs 于 2014-7-18 22:37 编辑 砌体施工验收规范9.2.2条中‘每一填充墙与柱的拉结筋的位置超过一皮块体高度的数量不得多于一处’该怎么理解?
本帖最后由 csccbjs 于 2014-7-18 22:37 编辑
砌体施工验收规范9.2.2条中‘每一填充墙与柱的拉结筋的位置超过一皮块体高度的数量不得多于一处’该怎么理解?
2楼
正常拉结筋应该500间距(多数都给改成600间距)正好在灰缝的位置,这才是可靠连接,当你改变连接构造方法时拉结筋就有可能不在灰缝位置了,这种不在灰缝位置的情况且拉结筋弯折超过一皮砖厚度的情况只可以有一处。
不知道我理解的对不对。
楼主给前面那句前提给复制过来就更好了。
回复
3楼
甲方施工员 发表于 2014-7-18 09:04 正常拉结筋应该500间距(多数都给改成600间距)正好在灰缝的位置,这才是可靠连接,当你改变连接构造方法 …整段话是填充墙砌体与主体结构可靠连接,其连接构造应符合设计要求,未经设计同意,不得随便更改连接构造方法,每一填充墙与柱的拉结筋的位置超过一皮块体高度的数量不得多于一处。
回复
4楼
现在不多是采用后植筋定位的吗,这样还会出现不再灰缝的位置,需要弯折拉结筋?
回复
5楼
甲方施工员 发表于 2014-7-18 09:04 正常拉结筋应该500间距(多数都给改成600间距)正好在灰缝的位置,这才是可靠连接,当你改变连接构造方法 …现在不多是采用后植筋定位的吗,这样还会出现不再灰缝的位置,需要弯折拉结筋?
回复
6楼
coger_1 发表于 2014-7-18 11:17 现在不多是采用后植筋定位的吗,这样还会出现不再灰缝的位置,需要弯折拉结筋?是后植筋 但也不是砌三皮 植筋 再砌三皮 再植筋 二次结构前 拉结筋差不多都已经植好了
回复
7楼
砌体的规格不一样,所以拉结筋的间距不一定正好合适,为了节约成本,施工方可能会超过规范要求的间距设置拉结筋,但这种情况在每面墙上只允许有一处。
回复