消防给水设备如何保证恒定系统压力
qq_1405388008415
2014年07月17日 16:48:57
只看楼主

消防给水设备的正常工作,前提是保证工作压力和流量。消防用水设备的投入量必须按设计要求操作才能达到安全使用目的。严格来说,消防设备的用水量要与水泵供给的水量相匹配,否则当消防设备的用水量大于水泵供给的水量时,系统就压力过低,反则,系统就压力过高,系统都极不安全。而在实际作业当中,消防人员的操作都是难以做到供需平衡的。 电动水泵是可以通过应用变频技术,达到恒压变流量供水的目的来克服供需平衡的矛盾。

柴油机驱动长轴泵的系统如何克服供需平衡的矛盾,而达到系统按设计系统压力恒定供水呢?


解决方案:
配备数字定压控制系统,只有配备数字定压(自动恒压供水)的
泵组才能保证多台机组(包括备用泵)同时启动、并联而管网不超压。可保证系统在供水流量0~最大供水量范围内,系统工作压力稳定在设计额定参数内。

所以,大空间、大范围需要短时间、多台给水设备灭火的场合,数字定压技术是目前唯一解决方案。

数字定压工作原理

以数字方式直接在面板设定供水压力,水泵出口的压力变送器检测实时水
压值, 通过计算机数字处理系统按设定的压力值闭环控制来调整发动机的转速,实现系统变流, 从而使系统压力达到设定的压力值;随着系统的流量的波动,不断地检测与调整,实现恒压供水的目的。

原理图.jpg


图片1.png







原理图.jpg


图片1.png

免费打赏
版专攻
2014年07月19日 11:15:05
2楼
你这个比较专业,有点看不大懂啊
回复
云飘飘
2014年07月23日 06:49:54
3楼
消防系统基本上不需要恒压供水,只要满足供水压力就可以了。
回复
lijz1027
2014年07月23日 11:32:05
4楼
一般选择切线泵就没有问题了。。。。。。。。。。。
回复
lijz1027
2014年07月23日 11:37:42
5楼
这个系统太复杂,技术性太强,一般选择切线泵或设置安全泄水阀比较实际。。。
回复
xiaosuan123
2014年07月24日 16:28:36
6楼
学习了,学习楼主
回复
aizensousuke
2014年07月28日 10:41:47
7楼

帮楼主顶一下吧
回复

相关推荐

APP内打开