消费控制室设置有什么要求?消防控制室设置在一层,消防控制室下面就是高低压配电房,这样有没有问题?规范上有没有要求?
消费控制室设置有什么要求?消防控制室设置在一层,消防控制室下面就是高低压配电房,这样有没有问题?规范上有没有要求?
2楼
我也请问下,必须设置消防泵自动巡检柜吗,好像不是强规把
回复
3楼
消防控制室下面就是高低压配电房有问题 电磁干扰
回复
4楼
nieyang5200 发表于 2014-7-18 11:09 消防控制室下面就是高低压配电房有问题 电磁干扰有没有出至哪本规范啊?
回复
5楼
最好不要设置在变电所的紧邻,主要是电磁干扰,因为现在还没有成熟的技术。
回复
6楼
消控室设在首层,门往外开,且室外道路通畅。室内有119专线外网电话,这些是必须的。离10KV/0.4KV配电室较近,应做好防强磁场干扰的措施。设置消防泵自动巡检柜非常有必要。具体优点见说明书。
回复
7楼
问题1:楼上的各位大大已经说得很清楚了,尽量不要设置在离10KV/0.4KV配电室较近,规范详GB50116-2013 3.4.7条,要设置就只能做防强磁场干扰的措施,具体咋做就要在前期与建筑专业沟通好
问题2:消防泵自动巡检柜在常用的基本规范上不见有说叙述,在GA30.2-2002(公安部发布)《自动巡检功能固定消防给水设备的性能指标和试验方法》第2部分:消防自动恒压给水设备 5.4.4条:消防泵长期处于非运行状态的设备应具有巡检功能,并应符合以下要求:5.4.4.1设备应具备手动和自动巡检功能.........
在GB27898.2-2011(国家标准化管理委员会发布)《固定消防给水设备》第2部分:消防自动恒压给水设备 5.4.6条:设备应具有手动巡检和巡检提示功能.......
其实设计时可以咨询当地的消防主管单位或当地的设计院,看是否需要做
回复
8楼
路过学习了
回复
9楼
新的消防规范有明文规定
回复
10楼
我是地瓜 发表于 2014-7-20 20:20 问题1:楼上的各位大大已经说得很清楚了,尽量不要设置在离10KV/0.4KV配电室较近,规范详GB50116-2013 3.4 …明白,谢谢!:handshake
回复
11楼
学习了,谢谢