大家好: 在TN-S系统中变压器出线柜框架式断路器选用3P还是4P,为什么?

大家好:
在TN-S系统中变压器出线柜框架式断路器选用3P还是4P,为什么?
liyongjing12
2014年07月17日 14:39:25
2楼
4p的!偶见过
回复
hulitao0104
2014年07月17日 14:44:24
3楼
4P比较常见
回复
小翰子
2014年07月17日 14:46:12
4楼
我见到的都是3P的,有没有规范什么的?谢谢!
回复
qq_1402650698578
2014年07月18日 08:21:41
5楼
3p或4p或3p+n 这都是根据需求的 论坛帖子有很多
回复
jiaofusky
2014年07月18日 08:39:10
6楼
低压带联络的用4p,其他的用3P
回复
小翰子
2014年07月18日 12:05:41
7楼
jiaofusky 发表于 2014-7-18 08:39 低压带联络的用4p,其他的用3P但是看到一个正规设计院却用了3P,有联络。
回复
小翰子
2014年07月21日 16:59:57
8楼
我经过和设计院专业人员询问结果以下,不知大家好怎么看:
2台变压器的单母线分段方式,如采用3P断路器,则PEN与PE之间只能有一处连接。一般可在联络柜内连接。
采用4P断路器时,PE与N可以在变压器中性点端子出分开,也可以在进线柜内断路器的电源侧分开。
回复
zhangsd2015
2014年07月23日 22:42:40
9楼
根据IEC标准,如果是2台变压器单母线分段方式,只能采用3P