给水水压是否会把预留管给冲散掉
wwg_1314
wwg_1314 Lv.2
2014年07月16日 11:43:50
只看楼主

今天去现场的时候 自来水公司那边提出一个问题 从主管到预留管之间要设一个阀门 三通节点到阀门之间用承插管连接 接口是采用橡胶圈接法 他们的意思是水压的冲力会不会把承插管的接口给冲散掉

今天去现场的时候 自来水公司那边提出一个问题
从主管到预留管之间要设一个阀门 三通节点到阀门之间用承插管连接 接口是采用橡胶圈接法 他们的意思是水压的冲力会不会把承插管的接口给冲散掉
免费打赏
shirden1002
2014年07月16日 12:22:37
2楼
会的,除非你用止脱胶圈,否则会发生这种事情的,即使你用硬链接,钢接头后最好有一个支墩。有过类似事件,某一自来水公司早晨全城大降压,到处找漏点,找不到,最好发现是500梯口被冲掉。
回复
wwg_1314
2014年07月16日 12:39:40
3楼
shirden1002 发表于 2014-7-16 12:22 会的,除非你用止脱胶圈,否则会发生这种事情的,即使你用硬链接,钢接头后最好有一个支墩。有过类似事件, …可是端头都有原状土回填 防冲击的能力不能满足吗
回复
shirden1002
2014年07月16日 12:52:08
4楼
wwg_1314 发表于 2014-7-16 12:39 可是端头都有原状土回填 防冲击的能力不能满足吗中国的施工质量你懂得,一般施工单位不会按着你的设计施工的,保险起见,最好还是硬链接。
回复