空调水管道的安装-空调水管道安装注意事项
xinhunxiangshou
2014年07月16日 09:45:35
来自于中央空调
只看楼主

柯伊梅尔提示,空调在使用时,其运行效果的重要性不言而喻。要确保空调的使用效果,空调的质量不仅需要得到保证,空调的安装也需要有良好的保证。除此之外,空调相关部件的安装也不可忽视。今天,小编就给大家介绍空调水管道在安装中需要注意的事项。 空调水管道:管道的坡口不符合要求 管道采用焊接连接时,管道焊接接口的坡度如不符合要求,将会在焊缝的根部出现未熔化和未焊透现象,以及焊缝产生裂纹而导致焊接接头的破坏,必须将两个待焊接的管端加工成符合要求的坡口。

柯伊梅尔提示,空调在使用时,其运行效果的重要性不言而喻。要确保空调的使用效果,空调的质量不仅需要得到保证,空调的安装也需要有良好的保证。除此之外,空调相关部件的安装也不可忽视。今天,小编就给大家介绍空调水管道在安装中需要注意的事项。
柯伊梅尔  副本.jpg
空调水管道:管道的坡口不符合要求
管道采用焊接连接时,管道焊接接口的坡度如不符合要求,将会在焊缝的根部出现未熔化和未焊透现象,以及焊缝产生裂纹而导致焊接接头的破坏,必须将两个待焊接的管端加工成符合要求的坡口。
管道的坡口不符合要求的原因,是施工人员为认真执行施工质量验收规范和焊接工艺规程的规定所致。管道焊接前的坡口是焊接中的重要环节,应引起施工管理人员和监理人员的重视。
在两个待焊接的管端,加工成一定的几何形状,装配后形成的坡口,在施焊中可避免根部未焊接,又可防止管壁在施焊时穿孔,使液态金属流入管内结成焊瘤。
管道横向敷设对接施焊时,坡口的形状应是对称的。管道竖向敷设对接施焊时,坡口的形状应是不对称的,否则横焊缝的熔化金属在重力的作用下下淌,形成焊缝上面咬边,下面有焊瘤或者未焊透等缺陷。

空调水管道:管道焊接前的组队不合格,错变量超过允许范围
管道焊接前的组队不合格,使错变量超过允许范围,会造成焊缝的缺陷,降低焊缝的强度。
管道焊接前的组队,是管道安装中的重要工序。管道组队后错变量较大的原因,一是对管径和壁厚不同的管道所加工的坡口不符合要求,二是未采用对口器固定。
管道焊接前组队的,应注意下列事项:
1、管道对接焊口的组队应做到内壁齐平,钢管内壁错边量不宜超过壁厚的10%,且不大于2mm。
2、不等厚管道组成件组队时候,当内壁错变量超过壁厚的10%、且不大于2,mm或者外壁错边量大于3mm时,应按照相关的规定进行修整。
3、两管端组队时,钝边间应留有空隙。对口间隙偏小,易出现根部未焊透;对于间隙过大,根部又易焊穿。
同一焊口的对口间隙,各方向应均匀,但在较大管径的横管固定焊时,应考虑到焊缝的收缩引起对口间缝的减小,平焊部位的间隙可适当放大一些。
4、等管径等壁厚的管道,为保证对口错变量和对口间隙,可采用对口器固定。对于大管径的组队可采用在管道端部点焊角钢的方式固定。
5、组队好的接口的角度和对口间隙,应采用焊接检验尺或角度间隙量规进行复查合格后,在进行接口的固定。

注重空调的质量,对空调进行精致的安装,同时注重相关部件的安装,如此才能确保空调的使用效果。当然,除了空调的水管道,还有其他的相关部件的安装也极需要注意,如果在安装中只是注重某些部件的安装,而忽视另外的一些部件,同样将会影响空调的使用效果。



柯伊梅尔  副本.jpg

binyang72125
2014年07月16日 15:45:24
2楼
谢谢分享,可以要求施工人员学习一下
回复
yangyongwu
2014年07月17日 08:38:32
3楼
既有理论,又有实际操作经验
回复

相关推荐

APP内打开