关于动力、照明进线干线分开的问题
wm6318
wm6318 Lv.8
2014年07月16日 09:31:26
只看楼主

大家做地下室或者其他类似项目的时候,动力、照明进线干线是否分开分别进线,还是一个进线到总箱,从总箱之后再分开配电。请教大家。

大家做地下室或者其他类似项目的时候,动力、照明进线干线是否分开分别进线,还是一个进线到总箱,从总箱之后再分开配电。请教大家。
免费打赏
hulitao0104
2014年07月16日 09:38:49
2楼
大点的项目还是分开为好,这条住要是考虑大型动力设备启动时电压降过大,造成照明闪频。
回复
wm6318
2014年07月17日 08:51:23
3楼
谢谢回复111
回复
chunhuaxingxing
2014年07月17日 09:50:37
4楼
路过学习了。
回复
zfh978
2014年07月17日 13:55:06
5楼
看是什么情况了
回复
xiaoan_
2014年07月21日 22:15:54
6楼
路过,学习了~
回复
wss7612
2014年07月22日 08:24:07
7楼
一般照明和动力是分开的,你的提议不是很明了
回复
hld_lhw
2014年07月22日 09:13:14
8楼
这要看项目规模,动力设备数量、容量,当然是分开的好,避免大容量设备启动时对照明回路的影响
回复
云飘飘
2014年07月22日 12:59:27
9楼
变电所在本建筑内时动力、照明应该分开;变电所不在本建筑内,其中一个功率较小或者比较经济时动力、照明可以合用进线,功率较大时,动力、照明应该分开进线。