常开防火门,常开防火门,防火门监控器
心在沉浮
2014年07月15日 17:01:04
来自于防雷减灾
只看楼主

新< >中常开\常闭防火门各位现在是怎么设计的?

新< <火规> >中常开\常闭防火门各位现在是怎么设计的?
免费打赏
jianzhudianqic
2016年02月01日 17:25:35
2楼
也想知道!!!
回复
what-happened
2016年03月22日 16:49:33
3楼
火规专家给上海某设计院的回复:
1.《防火规范》GB50016-2014:6.5.1.1; 6.5.1.6,(翻看一下条文解释。)
2.《火规》GB5016-2013:4.6.1.1; 4.6.1.2
3.《消防控制室通用技术要求》GB25506-2010: 5.3.9.b;5.3.9.c。

结论:具有消防控制室的场所应设置防火门监控系统,防火门监控系统应监视所有与人员疏散相关的常闭防火门的工作状态,注意包括防烟楼梯间、封闭楼梯间、电梯前室等处设置的常闭防火门。
常开防火门:比如设联动控制装置和闭门器控制。
回复
co1472537150819
2016年09月14日 11:54:49
4楼
设计的要求:
国家标准《建筑设计防火规范》GB50016-2014(2015年5月1日实施)
5.4.5 医院和疗养院的住院部分不应设置在地下或半地下。
医院和疗养院的病房楼内相邻护理单元之间应采用耐火极限不低于2.00h的防火隔墙分隔,隔墙上的门应采用乙级防火门,设置在走道上的防火门应采用常开防火门。
6.4.10 疏散走道在防火分区处应设置常开甲级防火门。
6.4.11建筑内的疏散门应符合以下规定:
4.人员密集场所内平时需要控制人员随意出入的疏散门和设置门禁系统的住宅、宿舍、公寓建筑的外门,应保证火灾时不需使用钥匙等任何工具即能从内部易于打开,并应在显著位置设置具有使用提示的标志。
6.5.1防火门的设置应符合下列规定:
1. 设置在建筑内经常有人通行出的防火门宜采用常开防火门。常开防火门应能在火灾时自行关闭,并应具有信号反馈的功能;
国家标准《火灾自动报警系统设计规范》GB50116-2013
4.6防火门及防火卷帘系统的联动控制设计
4.6.1防火门系统的联动控制设计,应符合下列规定:
1常开防火门所在防火分区内的两只独立的火灾探测器或一只火灾探测器与一只手动火灾报警按钮的报警信号,作为常开防火门关闭的联动触发信号,联动触发信号应由火灾报警控制器或消防联动控制器发出,由消防联动控制器或防火门监控器联动控制防火门关闭;
2疏散通道上各防火门的开启、关闭及故障状态信号应反馈至防火门监控器。

国家标准《防火门监控器》GB29364-2012
防火门监控器能够对防火门的开关状态进行监控,对处于非正常状态的防火门给出报警提示,使其恢复到正常工作状态,确保其功能完好,以及防火门监控器的故障报警功能、自检功能和电源功能。

国家标准《防火卷帘、防火门、防火窗施工及验收规范》GB 50877-2014
6.3.1 常闭防火门,从门的任意一侧手动开启,应自动关闭。当装有信号反馈装置时,开、关状态信号应反馈到消防控制室。
6.3.2 常开防火门,其任意一侧的火灾探测器报警后,应自动关闭,并应将关闭信号反馈至消防控制室。
6.3.3 常开防火门,接到消防控制室手动发出的关闭指令后,应自动关闭,并应将关闭信号反馈至消防控制室。
6.3.4 常开防火门,接到现场手动发出的关闭指令后,应自动关闭,并应将关闭信号反馈至消防控制室。

国家标准《推闩式逃生门锁通用技术要求》
GB 30051-2013(2014年11月1日实施)

5.2推闩式联动报警逃生门锁和推闩式非联动报警逃生门锁
5.2.2基本功能
5.2.2.1推闩式联动报警逃生门锁应具备以下功能:
a)开启机构手柄在受到规定外力的作用时,门锁应开启,并同时发出报警提示音;
b)能向与其相连的火灾报警控制器或消防联动控制器(以下统称控制设备)发出疏散门状态(开启或关闭)型号;
c)能接收与其相连的控制设备发出的火灾报警信号,并同时发出发出报警提示音;
d)报警提示音可通过与其相连的控制设备或自身需授权的复位装置进行复位(消音);
e)具有电源正常工作状态和欠电压状态指示;
f)对接收与反馈信号输入、输出端口应采取电隔离措施。
需要了解更多关于防火门监控系统这一块的知识,可以加我QQ:3383262340(六瑞消防科技)
回复
明太祖
2016年12月21日 21:44:36
5楼
一土一木一专家 发表于 2016-9-14 11:54 设计的要求:国家标准《建筑设计防火规范》GB50016-2014(2015年5月1日实施)5.4.5 医院和疗养院的住院 …常开防火门控制装置应用技术规程
回复
明太祖
2017年04月20日 22:39:52
6楼
一土一木一专家 发表于 2016-9-14 11:54 设计的要求:国家标准《建筑设计防火规范》GB50016-2014(2015年5月1日实施)5.4.5 医院和疗养院的住院 …谢谢,下载看看,刚开始学习
回复
明太祖
2017年05月13日 15:58:45
7楼
推荐一些常用的给排水计算软件
http://bbs.co188.com/thread-1132961-1-1.html
回复
lggufei
2017年05月17日 18:10:58
8楼
找个厂家样本,比如尼特的。单常开/双常开/单常闭/双常闭四种不同方案。另外常开闭门方式有电动闭门器及门磁释放开关两种。
回复
猪头阿三
2017年05月25日 08:42:11
9楼
谢谢楼主了!!!!!!
回复
自由云婷
2018年01月03日 11:22:48
10楼

现在基本都有完整的防火门监控系统的,规范都了解,具体设计可以多接触一下厂家,一般都有符合规范的设计系统图。

像我们广州六瑞专门做防火门监控系统解决方案的厂家,有多个防火门监控系统和产品,技术一直在更新,可以了解一下。

回复
输电设计
2018年01月18日 00:05:02
11楼

感谢分享,好资料。

回复

相关推荐