简支实腹钢梁,是否设置隅撑的问题
jishiman
jishiman Lv.8
2014年07月15日 15:46:40
只看楼主

本帖最后由 jishiman 于 2014-7-15 15:49 编辑 一混凝土柱框架厂房,屋面大梁是简支实腹钢梁,根据梁弯矩包络图可知,梁下翼缘在风吸力下受压,弯矩最大为58。 我把钢材容重设为0,梁线荷载取某一负值,使得梁上翼缘受压的弯矩包络图为59,略大于前一个模型,并且梁的平面外计算长度改为整个简支的跨度,计算结果发现满足要求。 这是否可以说明我不要设置隅撑?

本帖最后由 jishiman 于 2014-7-15 15:49 编辑

一混凝土柱框架厂房,屋面大梁是简支实腹钢梁,根据梁弯矩包络图可知,梁下翼缘在风吸力下受压,弯矩最大为58。
我把钢材容重设为0,梁线荷载取某一负值,使得梁上翼缘受压的弯矩包络图为59,略大于前一个模型,并且梁的平面外计算长度改为整个简支的跨度,计算结果发现满足要求。
这是否可以说明我不要设置隅撑?
捕获.PNG


内力包络1.PNG


内力包络2.PNG

捕获.PNG


内力包络1.PNG


内力包络2.PNG