【娜写小细节】②空调安装过程中保温绝热施工六个小细节
紫安娜
紫安娜 Lv.13
2014年07月15日 16:40:33
来自于中央空调
只看楼主

【娜写小细节】第②期:细节不是“细枝末节”,而是用心,是一种认真的态度和科学的精神。※※ ※ ※ ※ ※ ※ ※ ※ ※ ※ ※ ※ ※ ※ ※ ※ ※ ※ ※ ※ ※ ※ ※ ※ ※ ※ ※ ※ 保温绝热施工要点: 细节1:保温材料的接口不能有间隙; 原因:制冷时液管温度很低,会损失冷量并引起结露、滴水; 制热时气管温度很高(50~100 ℃),会引起烫伤;

【娜写小细节】第②期: 细节不是“细枝末节”,而是用心,是一种认真的态度和科学的精神。

※※ ※ ※ ※ ※ ※ ※ ※ ※ ※ ※ ※ ※ ※ ※ ※ ※ ※ ※ ※ ※ ※ ※ ※ ※ ※
保温绝热施工要点:


  • 细节1:保温材料的接口不能有间隙;
原因:制冷时液管温度很低,会损失冷量并引起结露、滴水;
制热时气管温度很高(50~100 ℃),会引起烫伤;
另外机器的能力会受影响,甚至烧毁压缩机;


  • 细节2.保温材料采用发泡聚乙烯,耐热大于120℃(液管可用70℃以上)




管 径
保温厚度
Φ6.4~12.7mm
15mm
Φ15.9~38.1mm
20mm

注:环境热而湿的场合上述厚度应增加。


  • 细节3.必须将气管和液管分开保温,见下图:
41.jpg42.jpg


  • 细节4.室内、外机接口处和冷媒管焊接处要在气密实验后再进行保温;配管连接和穿墙部分必须保温。

44.jpg43.jpg




修补保温棉 注意事项:

51.jpg


  • 细节5:分支组件的保温特别重要,不能留有缝隙,并且要使用专用的配套保温套,不得用其他代替。

52.jpg53.jpg


  • 细节6.套保温管的工艺注意点:

54.jpg 55.jpg
错误方法 保护铜管以免垃圾进入

⑵ 错误的保温修补方法:


现场保温修补方法为:用力将保温才向端口拉紧,缝隙处用胶布紧紧缠绕。此法工程刚完工时可能无大问题,但年久后保温材向两边收缩,由此产生缝隙,而导致结露。胶布缠绕过紧会挤压掉材料中的空气,致使此部位保温效果降低,同时年久后胶布容易老化散落。


56.jpg57.jpg

再举几例,保温操作错误案例:

59.jpg

60.jpg
61.jpg

⑶ 正确保温修补方法介绍


首先裁剪比缝隙长的保温材,将两端口拉开,嵌入保温材,接口处用胶水紧密粘贴,表面再用胶布缠绕(注意不要过紧,避免过分挤压保温材而导致保温效果变差)。
58.jpg


※ ※ ※ ※ ※ ※ ※ ※ ※ ※ ※ ※ ※ ※ ※ ※ ※ ※ ※ ※ ※ ※ ※ ※ ※ ※ ※



干任何一项工作,都有好多好多的细节问题要考虑注意,以上只是娜娜发现的一点小小问题,毕竟个人的能力是有限滴,众人拾柴火焰才高嘛!所以希望友友们可以就自己工作中的细节问题来分享给大家,让不知道打打预防针,知道的加加深印象。

好了,下面是友友们自由发挥的时间了,楼下的发帖时请就空调施工过程中保温管在安装或修补方面说出你自己所注意到的细节。每说出一个细节,+5个土木币

顶起来说话!!!



61.jpg


51.jpg


52.jpg


53.jpg


54.jpg


55.jpg


56.jpg


57.jpg


58.jpg


59.jpg


60.jpg


44.jpg


41.jpg


42.jpg


43.jpg

免费打赏
ngduran
2014年07月16日 10:39:58
12楼
现在能把这些都做到的 不多啦。
回复
azsgks
2014年07月16日 10:48:35
13楼
非常好,做好了每个细节,总体才能成功。
回复
jiaozi74989
2014年07月16日 10:50:13
14楼
制冷时气管温度很低,会损失冷量并引起结露、滴水;
制热时气管温度很高(50~100 ℃),会引起烫伤;
另外机器的能力会受影响,甚至烧毁压缩机;

制冷时气管温度怎么会很低?
回复
jiaozi74989
2014年07月16日 10:55:33
15楼
制冷应该是液管温度很低 制热才是气管温度很高
回复
山水如画
2014年07月16日 11:10:28
16楼
学习下,,,,,,,,,,,,,
回复
chyw19900817
2014年07月16日 11:29:24
17楼
资料不错,感谢分享
回复
牛中贵族
2014年07月16日 11:50:50
18楼
非常详细,学习到了
回复
abc000123456789
2014年07月16日 11:59:21
19楼
做得不错,保温时要注意细节,特别是在中间接的时候要接好,不然的话会滴水。
回复
阎良人
2014年07月16日 13:14:02
20楼
是不是我理解错啦,这个保护铜管防止污垢进入的方法是错的?
回复
春江水暖
2014年07月16日 15:18:55
21楼
真正细节做到这么好的工程很少,管理人员的技术水平和做好工程的态度和决心、以及现场施工人员过硬的工艺水平,都不能少