水源热泵机组怎么样-水源热泵机组的特点
xinhunxiangshou
2014年07月15日 11:30:49
来自于中央空调
只看楼主

柯伊梅尔提示,水源热泵机组具有使用灵活、回收建筑内预热、安装简便等优势,能将无价值的低位能源转化为能被直接利用的高位能源而被使用,极具有实际意义。水源热泵机组的使用能带来如此多的好处,那么它有哪些特点呢?下面,柯伊梅尔就带大家了解它的特点。 水源热泵机组:机组的工作点 水源热泵机组由制冷压缩机、制冷剂/ 水热交换器、制冷剂/ 空气换热器、节流机构、四通换向阀、风机和空气过滤器等组件组成,在制冷运行时,是一个采用制冷剂直接蒸发冷却处理空气的小型水冷空调机组,因此,它与普通空调机组一样,在实际运行中存在一个工作点。

柯伊梅尔提示,水源热泵机组具有使用灵活、回收建筑内预热、安装简便等优势,能将无价值的低位能源转化为能被直接利用的高位能源而被使用,极具有实际意义。水源热泵机组的使用能带来如此多的好处,那么它有哪些特点呢?下面,柯伊梅尔就带大家了解它的特点。
柯伊梅尔  副本.jpg
水源热泵机组:机组的工作点
水源热泵机组由制冷压缩机、制冷剂/ 水热交换器、制冷剂/ 空气换热器、节流机构、四通换向阀、风机和空气过滤器等组件组成,在制冷运行时,是一个采用制冷剂直接蒸发冷却处理空气的小型水冷空调机组,因此,它与普通空调机组一样,在实际运行中存在一个工作点。
水源热泵机组:额定制冷量和额定值热量
由于影响水源热泵机组性能的因素众多,要比较不同生产厂家生产的水源热泵机组容量的大小,只有在同一工况下才有意义。为了在统一工况下说明水源热泵机组的性能,美国ARI320-1986 标准中对水源热泵空调机组给出了额定制冷量和额定值热量两个概念。额定制冷量是指进风干球温度为27 ℃、进风湿球温度为19 ℃、进水温度为15 ℃时的制冷量。而额定制热量是指进风干球温度为21 ℃、进水温度为21 ℃时的制冷量。因此,设计时要按照实际运行工况(实际设计的室温和环路进水温度)来确定水源热泵机组的容量。也就是说,对样本上给定的额定制冷量和额定值热量,要根据实际室温和环路进水温度等数据进行修正。
水源热泵机组:水源热泵机组制冷工况的排热量以及制热工况的吸热量
有些厂家样本中给出了制冷工况的排热量以及制热工况的吸热量的数值。制冷工况的排热量是指机组按制冷工况运行时向环路中释放的能量,也就是该工况下的冷凝热量,即一般等于该工况下的制冷量加上机组压缩机的输入功率;制热工况的吸热量是指机组按制热工况运行时从环路中吸取的热量,也就是该工况下的制冷量,即等于在工况下的供热量减去机组压缩机的输入功率。
水源热泵机组:水源热泵机组的形式与分类
水源热泵机组的制冷量范围一般小于80kW 。这种机组形式很多,目前水源热泵机组有以下几种类型。
1 、按安装的方式分类
按安装的方式分类可分为安装机组和明装机组两种。安装机组一般吊顶在天棚中或者设置在专门的小型机房内。采用暗装安装方式便于与室内协调一致,一般需要接风管,它的噪音相对要低一些。目前暗装机组主要有水平式吊顶机组和垂直式坐地机组。室内明装机组不接风管的通常是直接置于室内窗下或墙角处,机组外观十分大方。由于采用明装,安装以及装修都较之简便。
2 、按机组结构型式分类
按机组结构型式分类可分为整体式机组和分体式机组。整体式机组和单元式空调机组结构形式类似,分体式机组是将空气/ 制冷换热器与风机组成独立的室内机,而将水/ 制热剂换热器与压缩机独立组成的另一个部分,至于箱体内,通常称为主机,可安装在走廊或者其他地方。
上面就是对水源热泵机组的相关介绍。现如今,生产水源热泵机组的厂家越来越多,产品种类也越来越丰富,而且水源热泵机组的销售量也在不断攀升,相信在不久,水源热泵空调机组在空调行业将会有一片天地。