首层发生火警,电梯如何控制?
李李工
李李工 Lv.10
2014年07月15日 09:50:43
只看楼主

一般情况都是,发生火警时,电梯接收到火警信号,自动迫降到首层。假如首层发生警情了,电梯该如何停靠?消防电梯和普通电梯有区别么?

一般情况都是,发生火警时,电梯接收到火警信号,自动迫降到首层。假如首层发生警情了,电梯该如何停靠?消防电梯和普通电梯有区别么?
免费打赏
zfh978
2014年07月15日 14:54:22
2楼
首层和其它层应该没什么区别吧,谁也保证不了火灾不会向上蔓延
回复
李李工
2014年07月15日 16:39:49
3楼
高空不留痕迹 发表于 2014-7-15 14:54 首层和其它层应该没什么区别吧,谁也保证不了火灾不会向上蔓延首层发生火情,那电梯怎么停靠,依然停首层,如果电梯有人员,直接就迫降首层,那不是进入火海了?
回复
hulitao0104
2014年07月15日 16:55:44
4楼
既然有火灾自动报警,就应该在火灾发生前期,也就是烟感报警的时候就迫降,不能等到燃烧发生的时候再迫降,再说电梯的迫降速度应该大于火灾的蔓延速度吧!
回复
fitman
2014年07月15日 17:12:02
5楼
一般来说,稍大一点的建筑,电梯出口前面是要有前室的,这是疏散通道的一部份,对建筑和装修是有要求的,火灾早期不会烧到那里。如果没有前室的,一般要设烧防卷帘作分隔的。这些应是建筑专业考虑的,电气的做配电就好了。
回复
李李工
2014年07月15日 17:16:07
6楼
fitman 发表于 2014-7-15 17:12 一般来说,稍大一点的建筑,电梯出口前面是要有前室的,这是疏散通道的一部份,对建筑和装修是有要求的,火 …是不是可以这样理解,不论是哪层发生警情,电梯都是迫降首层?
回复
fitman
2014年07月15日 17:25:58
7楼
hmily045 发表于 2014-7-15 17:16 是不是可以这样理解,不论是哪层发生警情,电梯都是迫降首层?按规范可以这样理解。
回复
zfh978
2014年07月16日 09:52:41
8楼
hmily045 发表于 2014-7-15 16:39 首层发生火情,那电梯怎么停靠,依然停首层,如果电梯有人员,直接就迫降首层,那不是进入火海了?火灾发生后好像不能坐电梯,如果电梯井内有烟气,比火还厉害,好像电梯时给消防人员救火使用的
回复
lingxuct
2014年07月16日 10:01:44
9楼
首层火灾,电梯迫降到负一层!
回复
李李工
2014年07月17日 09:58:37
10楼
ccc___ 发表于 2014-7-16 10:01 首层火灾,电梯迫降到负一层!哪本规范有要求吗?
回复
彭大善人
2014年07月17日 10:51:56
11楼
ccc___ 发表于 2014-7-16 10:01 首层火灾,电梯迫降到负一层!怎么具体操作的勒?