对于教育建筑走道照明的问题
wenji8888
wenji8888 Lv.3
2014年07月14日 23:13:45
只看楼主

教育建筑的教室及学生宿舍主要通道照明规范规定为二级负荷那我设置了集中的EPS给走道和梯间照明供电后还需不需要再设置应急照明(带蓄电池的应急灯)呢?大家怎么看的

教育建筑的教室及学生宿舍主要通道照明规范规定为二级负荷
那我设置了集中的EPS给走道和梯间照明供电后
还需不需要再设置应急照明(带蓄电池的应急灯)呢?
大家怎么看的

免费打赏
王小帅228
2014年07月15日 00:13:58
2楼
我们做的都会用带蓄电池的
回复
开心老爸
2014年07月15日 06:35:31
3楼
可以不再设置。应急照明可以兼做普通照明
回复
chunhuaxingxing
2014年07月15日 08:57:09
4楼
路过学习了。
回复
风不止
2014年07月15日 09:45:01
5楼
完全是两个概念,一个消防,一个不是
回复
mmtete88
2014年07月15日 10:44:29
6楼
你可以考虑 正常照明跟应急照明 各按50%的 来考虑设计 普通照明跟应急照明各按50%可满足一级负荷要求。具体规范没有 只有技术措施上有提起。我最近也刚做了一个中小学 就是这么设计的。新的规范 还要求厨房备餐间照明也是2级负荷。
看技术措施 第4页 第12条
回复

相关推荐