关于汽车库排烟支管上设置280℃防火阀的问题
小小兵
小小兵 Lv.7
2014年07月13日 21:04:57
来自于通风排烟
只看楼主

之前做地下车库通风排烟时,车库的排烟风管均与平时排风合用,且在穿排风机房处设置280℃防火阀。但是[size=+1]《汽车库、修车库、停车场设计防火规范》的8.2.5 排烟风机可采用离心风机或排烟轴流风机,并应在排烟支管上设有烟气温度超过280℃时能自动关闭的排烟防火阀。排烟风机应保证280℃时能连续工作30min。这是不是意味着汽车库的任一排烟支管均要设置防火阀?

之前做地下车库通风排烟时,车库的排烟风管均与平时排风合用,且在穿排风机房处设置280℃防火阀。但是[size=+1] 《汽车库、修车库、停车场设计防火规范》的8.2.5 排烟风机可采用离心风机或排烟轴流风机,并应在排烟支管上设有烟气温度超过280℃时能自动关闭的排烟防火阀。排烟风机应保证280℃时能连续工作30min。
这是不是意味着汽车库的任一排烟支管均要设置防火阀?
张光仁__水暖
2014年07月13日 22:49:36
2楼
不是的 多个防火分区共用一个系统 在支管上加 一个防火分区的多个支管就不用加了
回复
zhanghaijun760209
2014年07月14日 16:48:37
3楼
应该是每个防烟分区的总支管上装设防火阀
回复
yitai001
2014年07月14日 17:24:20
4楼
进管井处,,出机房处,,穿防火分区处加280阀
回复

相关推荐

APP内打开