本人做电气时间不长,一直对配电设计不太了解。现自己做点总结,希望大家指正。1、一级负荷规范要求双电源供电,但未见明确要求双回路。在实际设计中,消防局审图要求双电源在末端切换。这就造成了消防设备实际上是双电源双回路供电。(见图片示意)2、二级负荷规范未要求双电源供电,但要求供电故障时候不能中断供电(或者迅速恢复)。所以实际设计时候,一般采用双电源,但回路上可以不采用末端切换。或者-----配电直接从母线段配出,中间不再分级,以便保证供电可靠。
1、一级负荷规范要求双电源供电,但未见明确要求双回路。在实际设计中,消防局审图要求双电源在末端切换。这就造成了消防设备实际上是双电源双回路供电。(见图片示意)
2、二级负荷规范未要求双电源供电,但要求供电故障时候不能中断供电(或者迅速恢复)。所以实际设计时候,一般采用双电源,但回路上可以不采用末端切换。或者-----配电直接从母线段配出,中间不再分级,以便保证供电可靠。
3、电源的定义
A---电源是电能的源头,回路是电能传输的途径。
B---同一110KV变电站的不同主变压器输出的10KV母线段,可以做为不同电源对待。
C---发电机可以作为第二电源对待。
4、另外要注意同一电压等级不宜超过2级配电。