二层或者三层商业是否做喷淋?怎么逃避喷淋?
gpscad
gpscad Lv.9
2014年07月11日 21:00:32
只看楼主

根据规范要求单层大于1500平米或者总建筑面积大于3000需要设置喷淋。这时我们可以把一个楼分成两个楼来出图可以有效的避免设置喷淋,前提条件是分成两个楼后分别为独立的防火分区,单独的楼号,沉降缝两测需要做防火墙等,这样可以有效的避免做喷淋,还有一个前提是报规划时需要作为两个楼来报!

根据规范要求单层大于1500平米或者总建筑面积大于3000需要设置喷淋。这时我们可以把一个楼分成两个楼来出图可以有效的避免设置喷淋,前提条件是分成两个楼后分别为 独立的防火分区,单独的楼号,沉降缝两测需要做防火墙 等, 这样可以有效的避免做喷淋,还有一个前提是报规划时需要作为两个楼来报!
免费打赏
某日某月
2014年07月11日 23:35:35
2楼
不是吧,报消防的时候还需要总图的,防火间距不够应该不会同意你按两栋楼考虑的,不是你说你按两栋楼出图就是两栋楼了!做设计的不要自找麻烦
回复
某日某月
2014年07月11日 23:36:36
3楼
并且也不是所有的建筑都要求单层大于1500平米或者总建筑面积大于3000设置喷淋
回复
云飘飘
2014年07月12日 05:56:46
4楼
两个楼之间的防火间距满足规范要求才能算是两个楼,分成两个防火分区还是一栋楼。