梁截面尺寸不够,如何处理?急
guyan1981
guyan1981 Lv.2
2007年10月08日 14:47:50
来自于建筑施工
只看楼主

梁模支好后检查,发现高度少了2.5cm.大梁设计是450*1100mm的.请教:1.有没有办法改?如果降梁底板,工作量太大(约3000m2);2.如果不改,对整体结构有无太大影响?

梁模支好后检查,发现高度少了2.5cm.大梁设计是450*1100mm的.请教:
1.有没有办法改?如果降梁底板,工作量太大(约3000m2);
2.如果不改,对整体结构有无太大影响?
hawfvip
2007年10月08日 16:30:34
2楼
能不能抬高梁顶?
回复
hawfvip
2007年10月08日 16:33:59
3楼
我觉得问题不大,浇注的时候梁的厚度也不能保证一点不差,实在不行看能不能太高梁顶
个人意见
回复
guyan1981
2007年10月08日 16:46:56
4楼
抬高梁顶的话,全区标高都会抬高。
事实上施工时板面标高相差2cm也是很正常的事,可是这个梁高差2cm很难通过业主验收啊。台巴子要求高的
回复
xjajm
2007年10月08日 18:34:02
5楼
看来只有去沟通,最好的办法是梁截面不变。在地面上找回来。
回复
yzx527
2007年10月08日 23:17:30
6楼
在这种情况下,我们处理的方法是抬高本楼层的标高,然后总楼层的标高不变,保证结构构件的截面尺寸。
回复
mwjlly
2007年10月09日 10:29:16
7楼
可以联系设计,让设计帮你算算,请设计者吃顿饭或送点红包。就差25mm(正常误差还有10mm呢),绝对没有问题。
回复
dafeng168
2007年10月09日 10:30:03
8楼
没问题吧!!这么大的梁才差这么点,个人认为没问题,设计的时候总会留出比较大的富余量
回复
施工cad
2007年10月09日 12:23:15
9楼
就让这类问题消灭在不知道的状态下就可以了,先不发觉,过后更不会有事,一切正常得很。
回复
lixiaojun725
2007年10月09日 15:27:07
10楼
没问题!!抬高本楼层的标高,然后总楼层的标高不变,再说还有起拱值呢!!
回复
lqsheng001
2007年10月09日 15:56:42
11楼
没问题的,找找设计复核一下,应该问题不大,设计的时候一般都会有一定的裕度.
但是,下不为例.
回复

相关推荐