现有1000kVA的变压器,新增2000kVA的变压器,请问可以正常供电么?
现有1000kVA的变压器,新增2000kVA的变压器,请问可以正常供电么?
2楼
不太明白问题的意思,已有一台1000KVA变压器,还想再装二台1000KVA变压器还是再装一台2000KVA变压器?
可以正常供电么?有高压电源就可以正常供电,向电力部门申请?
回复
3楼
ccc___ 发表于 2014-7-11 10:12 不太明白问题的意思,已有一台1000KVA变压器,还想再装二台1000KVA变压器还是再装一台2000KVA变压器?可 …不是,是已有1000kVA的,增容一台2000kVA的,因为看之前的帖子,大体意思是两台变压器相差1/3的容量以上就不能并联使用?
回复
4楼
不行,
1 变压比相同 最大差值不得超正负0.5%
2 接线组别相同
3 短路电压(阻抗电压)相等 ,最大差值不得超正负<10%
4 容量比不超过3:1
5 投入前要进行核相实验 防相间短路
回复
5楼
扩容就扩容,不并列不行吗?
回复
6楼
ccc___ 发表于 2014-7-11 11:08 扩容就扩容,不并列不行吗?是啊,就只是扩容,应该没问题吧
回复
7楼
学习了,谢谢
回复
8楼
1000跟2000并列?你脑袋是不是有问题啊,我看你是找死。
回复
9楼
不能并,分列运行吧,2000多带点负荷,低压母排也得两端
回复
10楼
首先要去供电局申请,然后独立装一台2000KVA的变压器。
回复
11楼
可以分列运行,单母线分段,人工投切。