按默认设定,假设设定柱箍筋间距为100,6度抗震400X400柱计算结构为1.5请问各位大侠如何理解按这个结果

按默认设定,假设设定柱箍筋间距为100,6度抗震
400X400柱计算结构为1.5
请问各位大侠如何理解
按这个结果
免费打赏
jn123456789
2004年11月30日 14:38:08
2楼
hao
回复
lu-hj
2004年12月01日 10:39:15
3楼
1.5这个结果表示需Φ8@100四肢箍,具体算法如下:4x50.3/100=2.012>1.5
回复
flyele
2004年12月07日 11:15:48
4楼
也可以查这个表:
回复
fox99515
2006年05月17日 16:12:11
5楼
多谢大虾
回复
satwe7788
2006年05月17日 19:44:53
6楼
柱的一个方向需要150毫米平反的面积/0.1米.
回复
徐朝阳
2007年03月17日 13:20:42
7楼
1.5这个结果表示需Φ8@100四肢箍,具体算法如下:4x50.3/100=2.012>1.5


可不可以配成Φ8@100两肢箍,再加一个拉筋,具体算法如下:3x50.3/100=1.509>1.5;
这样配可能感觉太接近了

那如果是G1.4,是不是就可以
配成Φ8@100两肢箍,再加一个拉筋,具体算法如下:3x50.3/100=1.509>1.5;

请高手赐教!多谢

回复
czhh2008
2007年05月08日 11:47:40
8楼
回复
天柱
2009年02月01日 22:18:48
9楼
配成Φ8@100两肢箍,再加一个拉筋,
可能行也可能不行!因对于箍筋肢距、配箍率、配箍特征值规范还有要求啦!
想考虑得全,又不费时间就用CRSC软件