低温洁净厂房项目10℃,和冷藏较接近想问问
wabshhra
wabshhra Lv.2
2014年07月10日 14:48:52
来自于制冷技术
只看楼主

手头有个低温洁净厂房项目,第一次接触想请教一下。1、要求温度是10℃,洁净度三十万级2、总面积约800平方米,我想做成2套系统感觉这温度就得用工业冷水机来做了....为了保证洁净度又不好室内冷风机循环....网上看有冷库用的布袋风管,不知道是什么样的一个循环系统还想问问现在大型冷藏是否有采用组合式空调箱处理空气然后风管送风的方式?急求,希望有经验的大大帮助分享,谢谢:).20土木是咱家底了,求不吝赐教



手头有个低温洁净厂房项目,第一次接触想请教一下。
1、要求温度是10℃,洁净度三十万级
2、总面积约800平方米,我想做成2套系统

感觉这温度就得用工业冷水机来做了....
为了保证洁净度又不好室内冷风机循环....网上看有冷库用的布袋风管,不知道是什么样的一个循环系统
还想问问现在大型冷藏是否有采用组合式空调箱处理空气然后风管送风的方式?
急求,希望有经验的大大帮助分享,谢谢:).
20土木是咱家底了,求不吝赐教

hpyw126
2014年07月11日 11:15:14
2楼
我也想知道。期待高手回复
回复
zhanghao36
2014年07月14日 18:35:56
3楼
有,兰州生物做的就是组合空调处理风管送风。
回复
hrbxlld
2014年07月15日 14:27:22
4楼
一般来讲,10度基本属于高温冷库方式了,最好直冷式比较好,房间需作保温
回复
斗战圣佛
2014年07月16日 08:29:55
5楼
大型的冷藏库是没有用组合式空调箱处理空气的,至于送风只是在一些特殊的冷库有使用布袋送风道的。
回复
weibl001001
2016年03月23日 15:54:36
6楼
可以是组合空调处理风管送风,但由于是洁净系统,组合空调内应该设几重过滤。又或者使用自净器
回复
攻城师92274
2016年04月22日 09:40:14
7楼
说法不一,请楼主现身
回复
xiechuan666
2016年05月13日 11:43:04
8楼
用冷水机组,加净化空调箱就行。感觉实际就是净化厂房了。
回复
guojianhong
2016年05月14日 15:54:47
9楼
用直膨式机组,蒸发器片距6mm,双系统40hp
回复
jzcszl
2016年05月17日 22:14:52
10楼
用直接膨胀制冷,或者低温不冻液机组,结合空调箱
回复
jzcszl
2016年09月19日 21:40:00
11楼
低温空调系统,冷水机组不行,要蒸发温度-15度低温不冻液机组。