《电力工程电缆设计规范》GB50217—2007第40页, 6.1.4第三款,电缆蛇形敷设的每一节距部位,宜采取挠性固定。请问这个节距部位是指的哪里,如图谢谢。
《电力工程电缆设计规范》GB50217—2007
第40页, 6.1.4
第三款,电缆蛇形敷设的每一节距部位,宜采取挠性固定。
请问这个节距部位是指的哪里,如图谢谢。
2楼
波峰和波谷处
回复
3楼
为什么要蛇形敷设,求解
回复
4楼
蛇形敷设有什么优点?求解 抗干扰 ? 谐波?
回复
5楼
yangle860 发表于 2014-7-11 14:19 蛇形敷设有什么优点?求解 抗干扰 ? 谐波?谢谢
回复
6楼
路过看看,有没有什么可以来分享的
回复
7楼
蛇形敷设的设计理念是,当地面塌陷或者外力作用于电缆上的时候,电缆不至于因为张力过大而损坏,或者说可以将损坏程度降低。
回复
8楼
很有用的学习资料,感谢楼主分享!
回复
9楼
yangle860 发表于 2014-7-11 14:19 蛇形敷设有什么优点?求解 抗干扰 ? 谐波?主要是预留长度的一种方式,否则必须盘两圈作预留。以便日后电缆故障检修时需要一定的拉伸。
回复