电缆蛇形敷设的节距部位在哪
bodom123
bodom123 Lv.4
2014年07月09日 13:12:31
只看楼主

《电力工程电缆设计规范》GB50217—2007第40页, 6.1.4第三款,电缆蛇形敷设的每一节距部位,宜采取挠性固定。请问这个节距部位是指的哪里,如图谢谢。

《电力工程电缆设计规范》GB50217—2007
第40页, 6.1.4
第三款,电缆蛇形敷设的每一节距部位,宜采取挠性固定。

请问这个节距部位是指的哪里,如图谢谢。



未命名.JPG

免费打赏
王铜
2014年07月15日 07:59:45
16楼
《电力工程电缆设计规范》GB50217—2007
回复
yin_rq
2015年01月06日 10:48:17
17楼
节距至少有两层含义
1、节距是指电缆芯线导体卷绕的参数,同样,对于电缆外护的钢丝也有短节距卷绕的结构
2、本处所指的节距是指蛇形敷设如正弦波状,其正、负变向轴点之间称节距。
目的是温度变化下电缆的热胀冷缩,在蛇形状态下沿波峰横向显示,从而使电缆轴向热应力被吸收减小。
回复
烟雨江南08
2018年06月04日 16:18:08
18楼

供参考