本帖最后由 csccbjs 于 2014-7-9 21:07 编辑 中间柱子,中间楼层,柱子变截面10cm,施工时采用全部截断的做法,与规范不符,这种情况该怎么处理?
本帖最后由 csccbjs 于 2014-7-9 21:07 编辑
中间柱子,中间楼层,柱子变截面10cm,施工时采用全部截断的做法,与规范不符,这种情况该怎么处理?

14楼
没有搞清楚楼主啥意思,直接在上面插柱筋不就行啦。:(
回复
15楼
我们上次也遇到过类似的情况,质检站说我们处理的不合要求。图集要求是
回复
16楼
diabloboy521 发表于 2014-7-9 14:27 施工单位是想重新插筋吧,难道不行吗?我也这样觉得。
回复
17楼
重新插筋的话,原来柱筋要锚固吧。不能直接截断吧?
回复
18楼
梁高1200,足够柱筋锚固LaE,图上的没问题,施工插筋时位置不要位置误差太大哦。
回复
19楼
我这边做法直接是把柱筋往里缩小~
回复
20楼
其实直接变径的不好,因为钢筋受拉力时。会被拉直、向外破开薄壁砼。这个和楼梯踏步拐角的钢筋一样,不是拐弯的,是直接深入加拐弯的
回复
21楼
11G101-1 P65
回复
22楼
甲方施工员 发表于 2014-7-9 21:04 这种节点是由图集支持的,看看图集,我认为施工单位做的没问题不知道楼主所谓的问题出在哪里是不是有梁的钢筋在节点处断开了,好像应该是在梁跨的四分之一处断开
回复
23楼
问题不大吧,锚固长度不是够了嘛
回复