pkpm建模里面每层的柱截面都是一样的吗?
qq_1463918533203
2016年07月11日 15:01:10
只看楼主

本人新手中的新手 ,刚学习Pkpm建模 ,看视频里面别人建模每层柱子都一样,但自己总觉得不是底层的截面大些,越往上面去越小吗?还有看别人确定柱截面都好容易的样子·一到自己确定柱截面就感觉好难,上网搜的感觉说的好笼统 ,,希望大神能帮忙解决一下小弟的困惑 感激不尽

本人新手中的新手 ,刚学习Pkpm建模 ,看视频里面别人建模每层柱子都一样,但自己总觉得不是底层的截面大些,越往上面去越小吗?还有看别人确定柱截面都好容易的样子·一到自己确定柱截面就感觉好难,上网搜的感觉说的好笼统 ,,希望大神能帮忙解决一下小弟的困惑 感激不尽
免费打赏
吸力锅
2016年07月11日 16:02:17
2楼
一般的框架结构,柱子都是一样大小的,很少会做变截面的。。除非你下面的柱子截面很大
回复
zhtshj
2016年07月11日 17:03:13
3楼
一般的框架结构,柱子截面都不是一样大的,很少会不变截面,除非你下面的柱子截面很小
回复
qq_1463918533203
2016年07月11日 17:48:24
4楼
zhtshj 发表于 2016-7-11 17:03 一般的框架结构,柱子截面都不是一样大的,很少会不变截面,除非你下面的柱子截面很小:L:L:L兄弟 你这个故意的把
回复
qq_1463918533203
2016年07月11日 18:05:04
5楼
吸力锅 发表于 2016-7-11 16:02 一般的框架结构,柱子都是一样大小的,很少会做变截面的。。除非你下面的柱子截面很大我在想我建模里面是按单层的荷载来建模的,但实际中每层承受的都是本层以上的所有层数的荷载啊,可是按实际来建模的话·每层都加上上层荷载又导致荷载计算重复了,我感觉我的想法问题很大,不知道怎么搞
回复
o如梦无痕o
2016年07月11日 18:59:42
6楼
多层框架结构一般不变截面。因为变截面最主要的是施工麻烦。
设计画图也麻烦。
所以楼主你想得太多了。
如果是高层结构。考虑到经济性。会6-10层这样变一次截面。
回复
qq_1463918533203
2016年07月11日 20:05:14
7楼
如梦无痕…… 发表于 2016-7-11 18:59 多层框架结构一般不变截面。因为变截面最主要的是施工麻烦。设计画图也麻烦。所以楼主你想得太多了。其实我就是想要这样一个回答,只是自己不确定:D:D:D..大赞大赞 谢谢谢谢
回复
wsbz00
2016年07月12日 15:20:21
8楼
多层的话一般不用考虑收截面
回复
qq_1463918533203
2016年07月12日 15:26:11
9楼
wsbz00 发表于 2016-7-12 15:20 多层的话一般不用考虑收截面一开始不知道,现在经过大神们的解释之后就了解了:loveliness:
回复
雷许华
2016年07月12日 21:11:25
10楼
工业建筑,一般层数少,是不需要变截面的,人家施工单位会嫌弃,截钢筋接钢筋最麻烦
多层建筑,底层柱也不会大到特别离谱,做变截面不会相差很大
小高层建筑,一般会变截面,我们做就是每个1/3个总高进行变截面和改变混凝土标号,不然不经济
回复
liqiangjjjj
2016年07月12日 22:54:00
11楼
即(基础的)抗倾覆力矩与(水平荷载对地面的)倾覆力矩之比。
回复

相关推荐