本帖最后由 csccbjs 于 2014-7-9 21:07 编辑 中间柱子,中间楼层,柱子变截面10cm,施工时采用全部截断的做法,与规范不符,这种情况该怎么处理?

本帖最后由 csccbjs 于 2014-7-9 21:07 编辑

中间柱子,中间楼层,柱子变截面10cm,施工时采用全部截断的做法,与规范不符,这种情况该怎么处理?

IMG_20140708_152049.jpg

免费打赏
甲方施工员
2014年07月09日 13:36:02
2楼
楼主看下 11G101-1 65页
12G901-1 2-18页

不知道楼主参考那个规范
回复
heweichuan
2014年07月09日 13:37:51
4楼
本帖最后由 heweichuan 于 2014-7-9 13:41 编辑

土木在线木高人木??
回复
heweichuan
2014年07月09日 13:39:46
5楼
甲方施工员 发表于 2014-7-9 13:36 楼主看下 11G101-1 65页 12G901-1 2-18页你认为符合你列的规范???
回复
heweichuan
2014年07月09日 13:42:10
6楼
heweichuan 发表于 2014-7-9 13:39 你认为符合你列的规范???梁高1200,变截面100,看看,你是怎么理解的
回复
甲方施工员
2014年07月09日 13:43:19
7楼
heweichuan 发表于 2014-7-9 13:39 你认为符合你列的规范???我列的是标准图集
回复
diabloboy521
2014年07月09日 14:27:46
9楼
施工单位是想重新插筋吧,难道不行吗?
回复
wuguotou
2014年07月09日 14:43:15
10楼
柱下部纵筋锚固问题,加锚头
回复
chonglangban
2014年07月09日 14:54:39
11楼
变截面(缩小)的意思,不就是插筋重起柱的意思么?
回复
甲方施工员
2014年07月09日 21:04:42
12楼
这种节点是由图集支持的,看看图集,我认为施工单位做的没问题

不知道楼主所谓的问题出在哪里
回复
xjb295220513
2014年07月10日 00:43:14
13楼
这种情况施工单位应该是重新插筋变截面吧,有啥问题,以前实习的工地也是这样变截面的