本帖最后由 csccbjs 于 2014-7-9 21:07 编辑 中间柱子,中间楼层,柱子变截面10cm,施工时采用全部截断的做法,与规范不符,这种情况该怎么处理?
本帖最后由 csccbjs 于 2014-7-9 21:07 编辑
中间柱子,中间楼层,柱子变截面10cm,施工时采用全部截断的做法,与规范不符,这种情况该怎么处理?
2楼
楼主看下 11G101-1 65页
12G901-1 2-18页
不知道楼主参考那个规范
回复
4楼
本帖最后由 heweichuan 于 2014-7-9 13:41 编辑
土木在线木高人木??
回复
5楼
甲方施工员 发表于 2014-7-9 13:36 楼主看下 11G101-1 65页 12G901-1 2-18页你认为符合你列的规范???
回复
6楼
heweichuan 发表于 2014-7-9 13:39 你认为符合你列的规范???梁高1200,变截面100,看看,你是怎么理解的
回复
7楼
heweichuan 发表于 2014-7-9 13:39 你认为符合你列的规范???我列的是标准图集
回复
9楼
施工单位是想重新插筋吧,难道不行吗?
回复
10楼
柱下部纵筋锚固问题,加锚头
回复
11楼
变截面(缩小)的意思,不就是插筋重起柱的意思么?
回复
12楼
这种节点是由图集支持的,看看图集,我认为施工单位做的没问题
不知道楼主所谓的问题出在哪里
回复
13楼
这种情况施工单位应该是重新插筋变截面吧,有啥问题,以前实习的工地也是这样变截面的
回复