养鸡场需要设自喷吗
bianru
bianru Lv.4
2014年07月09日 10:37:30
只看楼主

养鸡厂房,建筑定为丙类仓库,一千多平米,需要做自喷吗

养鸡厂房,建筑定为丙类仓库,一千多平米,需要做自喷吗
免费打赏
bianru
2014年07月09日 10:39:02
2楼
好心人帮帮忙
回复
王农勤
2014年07月09日 13:11:49
3楼
是单层的的吧,根据建筑设计防火规范是不需要,设置自喷的.
回复
w-jwei
2014年07月09日 18:24:38
4楼
不需要的,
回复
云飘飘
2014年07月10日 05:51:55
5楼
如果是粮食仓库,室内不应设置任何消防水系统。
回复
胡子渣
2014年07月10日 11:00:40
6楼
不需要。
1 大于等于50000 纱锭的棉纺厂的开包、清花车间;大于等于5000 锭的麻纺厂的分级、梳麻车间;火柴厂的烤梗、筛选部位;泡沫塑料厂的预发、成型、切片、压花部位;占地面积大于1500m2的木器厂房;占地面积大于1500m2 或总建筑面积大于3000m2 的单层、多层制鞋、制衣、玩具及电子等厂房;高层丙类厂房;飞机发动机试验台的准备部位;建筑面积大于500m2 的丙类地下厂房;

2 每座占地面积大于1000m2 的棉、毛、丝、麻、化纤、毛皮及其制品的仓库;每座占地面积大于600m2 的火柴仓库;邮政楼中建筑面积大于500m2 的空邮袋库;建筑面积大于500m2 的可燃物品地下仓库;可燃、难燃物品的高架仓库和高层仓库(冷库除外);
上面一条都套不上啊!肯定不需要
回复
胡子渣
2014年07月10日 11:04:02
7楼
定位丙类,估计是因为养鸡场内的鸡毛太多,是作为固体可燃物来考虑的,哈哈!
回复
jonmmfiv
2014年07月12日 11:54:20
8楼
丙类二项仓库,皮毛,占地超1000,还真的上。
不过,鸡算货物吗?着火会跑啊。
回复
bianru
2014年07月17日 15:31:14
9楼
谢谢各位,解决了
回复
bianru
2014年07月17日 15:31:42
10楼
只作了消火栓,没有自喷
回复
版专攻
2014年07月19日 11:14:29
11楼
不知道定性为丙类是怎么考虑的,这个值得探讨