现在热源已经确定为供/回是45℃/40℃的集中热水,现在甲方要求供热末端使用风机盘管机组。但一般风盘样本上的供热量是在高速风挡,进水60℃下的数值,那么我该如何修正项目所要求下的供热量啊?

现在热源已经确定为供/回是45℃/40℃的集中热水,现在甲方要求供热末端使用风机盘管机组。但一般风盘样本上的供热量是在高速风挡,进水60℃下的数值,那么我该如何修正项目所要求下的供热量啊?
免费打赏
wu.ye
2014年07月09日 14:38:19
2楼
一般厂家样本上都有变工况供热(制冷)性能参数
回复
wu.ye
2014年07月09日 14:38:43
3楼
找一个样本,查一下就行了
回复
aa842751029
2014年07月14日 14:02:37
4楼
地暖安装公司dinuangroup.com[/url]
回复
polarbear00
2014年07月15日 16:58:31
5楼
制热修正系数取0.8即可