急!!!!集水池
qq_1404264738091
2014年07月08日 09:36:01
来自于水处理
只看楼主

我想问一下在污水处理设计过程中,什么情况下要设立集水池?是在什么样的水量下?

我想问一下在污水处理设计过程中,什么情况下要设立集水池?是在什么样的水量下?
免费打赏
lml2932
2014年07月08日 15:03:54
2楼
需要用泵进行提升的,间歇进行的
回复
qq_1404264738091
2014年07月08日 15:47:18
3楼
lml2932 发表于 2014-7-8 15:03 需要用泵进行提升的,间歇进行的可是有的污水就直接进入到调节池,不经过集水池,是为什么
回复
caonimas
2014年07月09日 17:42:14
4楼
你好,设立集水池是为了防止污水处理系统突然故障无法运行而能够收集没能够及时处理的废水。水处理问题可到环保通进行探讨,在你的进水量大于污水处理系统处理能力的上限时,就需要设立。

回复
lml2932
2014年07月10日 09:08:27
5楼
yaue 发表于 2014-7-8 15:47 可是有的污水就直接进入到调节池,不经过集水池,是为什么调节池就是收集废水的,调节水质水量的;集水池一般在系统的中间部分设置是为了重新配水用的;
回复
ai1129714113
2014年07月10日 17:07:23
6楼
小白觉得,不用集水池也没关系吧,因为有调节池在调节水质;如果是为了防止处理故障,那么还有事故池在啊,求大神解答····
回复
爱喝咖啡的猫
2014年07月13日 09:34:30
7楼
如果厂区的污水管已经埋的很深了,这个时候造一个小的深的集水池,然后提升泵提升至调节池或处理系统。
调节池一般起到均质均量的作用,容积比较大。如果挖的比较深,大池子造价上去了。
回复
a786865807
2014年07月16日 10:54:07
8楼

好资料,很好呀,谢谢分享!!!
回复

相关推荐

APP内打开