外架基础下沉,施工单位如此整改,妥否,求教,谢谢
echo2009hl
echo2009hl Lv.4
2014年07月07日 19:12:25
来自于工程监理
只看楼主
WP_000824.jpg WP_000825.jpg WP_000826.jpg WP_000827.jpg WP_000828.jpg WP_000829.jpg WP_000830.jpg WP_000831.jpg

WP_000824.jpg


WP_000825.jpg


WP_000826.jpg


WP_000827.jpg


WP_000828.jpg


WP_000829.jpg


WP_000830.jpg


WP_000831.jpg

免费打赏
qq_1399110798627
2014年07月08日 11:11:13
2楼
加固处理或者搭设悬挑架
回复
tjhe1026
2014年07月10日 17:23:31
3楼
这是新手拍的照片!未见架体高度。楼上网友提出搭设“悬挑架子”的意见可以考虑。仅仅看图提出几点意见:很明显,脚手架基础已经开裂、下沉,外层架体已经拉离了原架体(纵向小横杠与里侧架体分开了)。这种状态下的双排脚手架已经不能用了!必须拆除,加固地基后重新搭设;或者采用悬挑形式的脚手架。
其次,没有看到剪刀撑。架体不稳固。
第三,未看到脚手架与结构柱可靠拉结在一起。
因此,猜测施工方没有编制《脚手架搭设方案》。建筑物基础本来离斜坡就不远,如果斜坡不进行加固,在坡边搭设脚手架就很容易出现坍塌。这种情况仅靠施工单位解决不了!应该立即请设计单位到现场提出边坡加固方案。
回复
zj1991422
2014年10月08日 14:39:16
4楼
= = 这个你们事先就要做好悬挑式脚手架专项方案的吧
回复
qibingbaba789456
2014年10月18日 06:43:11
5楼
加固处理或者搭设悬挑架,支持你。
回复
dlmetrobuilder
2014年10月18日 09:34:36
6楼
楼上意见对,比较严重
回复

相关推荐

APP内打开