这里是不是反了呢 图集

1.jpg


这里是不是反了呢 图集

1.jpg

免费打赏
zhanghaijun760209
2014年07月07日 17:00:35
2楼
自动排气活门就应该装在清洁区与染毒区之间的密闭墙上,图集没有问题(防毒通道属于染毒区,不能装在左边的隔墙上)
回复
张光仁__水暖
2014年07月07日 22:55:59
3楼
zhanghaijun7602 发表于 2014-7-7 17:00 自动排气活门就应该装在清洁区与染毒区之间的密闭墙上,图集没有问题(防毒通道属于染毒区,不能装在左边的 …图集跟技术设施不一样 技术设施安装时跟图集相反的 我个人觉得这图集有这里有问题 应该按照技术设施的布置 图集这样布置手动密闭阀门就相当于没有作用的了
回复
顺时钟
2014年07月07日 22:56:58
4楼
图集明显是反了~
回复
张光仁__水暖
2014年07月07日 23:41:27
5楼
sssjjw 发表于 2014-7-7 22:56 图集明显是反了~恩恩 还是要按照技术设施来做 图集这样 安装密闭阀门就没什么用了。
回复
zhanghaijun760209
2014年07月08日 15:40:22
6楼
手动密闭阀可以在战时手动去操作(如同滤毒室内清洁时通风与滤毒通风转换一样的,滤毒室也是染毒区),现在人防工程多数都采用手电两用密闭阀;技术设施里的做法完全把防毒通道与清洁区连通了,这是人防工程所不允许的。
回复
张光仁__水暖
2014年07月08日 21:36:20
7楼
zhanghaijun7602 发表于 2014-7-8 15:40 手动密闭阀可以在战时手动去操作(如同滤毒室内清洁时通风与滤毒通风转换一样的,滤毒室也是染毒区),现在 …个人觉得你的说法不对 图集有问题 还是按照技术设施来做的
回复
张光仁__水暖
2014年07月08日 21:36:23
8楼
zhanghaijun7602 发表于 2014-7-8 15:40 手动密闭阀可以在战时手动去操作(如同滤毒室内清洁时通风与滤毒通风转换一样的,滤毒室也是染毒区),现在 …个人觉得你的说法不对 图集有问题 还是按照技术设施来做的
回复
张光仁__水暖
2014年07月08日 21:36:51
9楼
zhanghaijun7602 发表于 2014-7-8 15:40 手动密闭阀可以在战时手动去操作(如同滤毒室内清洁时通风与滤毒通风转换一样的,滤毒室也是染毒区),现在 …个人觉得你的说法不对 图集有问题 还是按照技术设施来做的 感谢你的回复
回复
明太祖
2017年11月03日 16:08:52
10楼
顺时钟 发表于 2014-7-7 22:56 图集明显是反了~隐蔽工程检查验收记录