20-30米的桩深,浇筑混凝土的时候没有用导管直接从桩口用天泵浇筑,震动泵只打了6-8米深,会不会有问题?如果有问题旁站监理要负什么责任?当时总监和甲方都知道是这样浇筑的。
20-30米的桩深,浇筑混凝土的时候没有用导管直接从桩口用天泵浇筑,震动泵只打了6-8米深,会不会有问题?如果有问题旁站监理要负什么责任?当时总监和甲方都知道是这样浇筑的。
3楼
会出现问题的。
回复
4楼
有问题啊!没用导管,而且还只振捣了那么短,下部的混凝土质量真心不行的!
假如是摩擦桩,应该还好点!
假如是承重桩,到时候看静载试验吧……
回复
5楼
这样混凝土下到桩底 已经离析了 要出问题的
桩的承载力 有可能成桩身完整性都有问题
回复
6楼
问题大着呢,施工工艺不行啊。监理肯定有责任,还旁站,不知怎么想的。
回复
7楼
甲方没责任吧貌似
回复
8楼
重新浇注吧
回复