吊顶内高超过多少,需增加烟感和温感?
abcdqqcdp
abcdqqcdp Lv.3
2014年07月06日 09:53:32
只看楼主

吊顶内高超过800mm有可燃性材料,喷淋需增加上喷,那么烟感和温感对吊顶内高有要求吗?在哪个规范及图集上有规定?求高工们指点,谢谢了!

吊顶内高超过800mm有可燃性材料,喷淋需增加上喷,那么烟感和温感对吊顶内高有要求吗?在哪个规范及图集上有规定?求高工们指点,谢谢了!
免费打赏
开心老爸
2014年07月06日 21:41:01
2楼
这种肯定要装的。其实火警的要求比喷淋还严,报警是预警作用,只要吊顶内有可燃物,其实吊顶内就要装
回复
wlz163dyx
2014年07月06日 22:24:12
3楼
本帖最后由 wlz163dyx 于 2014-7-6 22:45 编辑

GB 50116-2013 火灾自动报警系统设计规范

“附录D 火灾探测器的具体设置部位”中有一条:“污衣道前室、垃坡道前室、净高超过O.8M的具有可燃物
的闷顶、商业用或公共厨房。”

而关于吊顶的规定:
“6.2.18 感烟火灾探测器在格栅吊顶场所的设置,应符合下列规定:
1 楼空面积与总面积的比例不大于15% 时,探测器应设置在吊顶下方。
2 楼空面积与总面积的比例大于30% 时,探测器应设置在吊1页上方。
3 楼空面积与总面积的比例为15%~30% 时,探测器的设置部位应根据实际试验结果确定。
4 探测器设置在吊顶上方且火警确认灯无法观察时,应在吊顶下方设置火警确认灯。
5 地铁站台等有活塞风影响的场所,楼空面积与总面积的比例为30%~70% 时,探测器宜同时设置在吊顶上方和下方。”


GB50084-2005 自动喷水灭火系统设计规范 中
“净空大于800MM的闷层和技术夹层内有可燃物时,应设置喷头”
回复
qq5812580
2014年07月10日 09:58:14
4楼
矿棉板吊顶属于可燃物么,我看吊顶上和吊顶下都设置了火灾探测器

cof1551919052988:说的是吊顶内的可燃物,说的不是吊顶可不可燃

回复
qq_1395819295448
2014年08月26日 12:02:07
5楼
wlz163dyx 发表于 2014-7-6 22:24 GB 50116-2013 火灾自动报警系统设计规范“附录D 火灾探测器的具体设置部位”中有一条:“污衣道前室、 …回答的太好了,解决了我想问的问题。