钻孔灌注桩结束出现桩顶混凝土下沉
suifengerpiao520
2014年07月05日 15:28:56
来自于桥梁工程
只看楼主

钻孔灌注桩灌注结束,拔出导管后,出现桩顶混凝土下沉,桩中心往外冒浆,是什么原因,如何处理?

钻孔灌注桩灌注结束,拔出导管后,出现桩顶混凝土下沉,桩中心往外冒浆,是什么原因,如何处理?
免费打赏
nileibiyang
2014年07月05日 20:12:23
2楼
本帖最后由 nileibiyang 于 2014-7-5 20:22 编辑

我也是外行,个人观点:
1、桩外面有空隙,然后混凝土流出去然后水涌上来,导致桩顶混凝土下沉;
2、混凝土振捣不密实;
3、要不就是孔底基础及地下水没有处理好,孔底下沉的同时用水出来。
处理办法:估计只有重新挖孔、吊钢筋笼、浇筑混凝土。
{:2_76:}
回复
梦就在
2014年07月06日 07:51:31
3楼
孔底基础及地下水没有处理好,孔底下沉的同时涌出水来
回复
小小菲菲
2014年07月06日 08:28:00
4楼
学习了,谢谢了
回复
1晨辉1
2014年07月06日 09:32:46
5楼
孔底下沉,可能有岩溶之类的被联通,导致漏浆
回复
baohuanchao
2014年07月08日 03:39:37
6楼
很有可能是混凝土严重泌水,建议更改混凝土配比,或者更换外加剂。至于桩基如何处理,那就等凿完桩头后,检测一下混凝土强度,如果强度没问题,我认为就没必要处理,如果强度不合格,只能接着往下凿,知道混凝土密实处为止。
回复
woniutubu
2014年07月08日 14:29:54
7楼
多谢楼主分享!
回复
wss_304
2014年07月29日 08:21:27
8楼
混凝土泌水的可能性不大,拔导管时混凝土本来就略有下沉(补充导管本身占据的体积),如果下沉较多持续性较长,考虑有溶洞通漏,灌桩继续,直到不沉降为止。后期处理的话,凿除桩顶浮浆,补桩。
回复
cs135246
2014年08月08日 11:28:34
9楼
赞同楼上说法,混凝土泌水是商混的话那是必然的,但有的地下本来就有气体上浮,主要是浇筑后看厉害不
回复

相关推荐

APP内打开