电容补偿投不上是怎么回事呢?功率因数在93左右
amoi777123
amoi777123 Lv.7
2014年07月04日 20:33:22
只看楼主

本帖最后由 amoi777123 于 2014-7-9 20:36 编辑 1.工厂变压器是1250的,现在负荷是950KW。功率因数在93左右,是不是功率因数越高越省电呢?一共有2个电容柜,现在发现每个电容柜上都是第4组电容没投上,并且接触器的确也没吸合.这是怎么回事呢?照理说自动应该合上了啊。符合蛮高了。应该全部投上才对呀。百思不得其解啊。。。是不是哪里坏了呢。我该怎么处理呢。本来想手动切换下试下。但是厂里现在负荷大,不敢切。怕电流上的利害。。。

本帖最后由 amoi777123 于 2014-7-9 20:36 编辑

1.工厂变压器是1250的,现在负荷是950KW。功率因数在93左右,是不是功率因数越高越省电呢?一共有2个电容柜,现在发现每个电容柜上都是第4组电容没投上,并且接触器的确也没吸合.这是怎么回事呢?照理说自动应该合上了啊。符合蛮高了。应该全部投上才对呀。百思不得其解啊。。。是不是哪里坏了呢。我该怎么处理呢。本来想手动切换下试下。但是厂里现在负荷大,不敢切。怕电流上的利害。。。

2.还有一个问题,为什么车间里动力柜旁边的电容柜总是显示0.CC。。打到手动的话控制器就不亮了。检查了线都接上了啊。怎么不起作用呢。既然不起作用我就想把他们用在需要补偿的地方,但是不知道该怎么操作。。。有没有什么限制。

以上2个问题我表述的不是太清楚。希望高手见谅,指点一下小弟。


7月9号 今天去检查了,发现第4组电容接触器不能吸合。线圈也烧了。。还有3个接触器不能弹开,幸好我们负荷大。将就着在用。。。另外今天去买了个接触器 是德力西的CJX26511的 要200块。。是不是被坑了。。。结果还被我线圈电压搞错。。烧掉了。。。。郁闷的一天。 只好等到下次一起维修了。。。。。吸取教训啊。太想当然了。。。220线圈 看也没看 买了380的。。。结果冒烟了。。。。

IMG_20140704_094636.jpg


IMG_20140703_111721.jpg


IMG_20140703_111837.jpg

免费打赏
amoi777123
2014年07月07日 21:08:04
22楼
beida_energy 发表于 2014-7-5 10:20 0.9以上的要求有点儿低拉!这是基本要求,低了不行!那么当然高了就更好啦,因为越高,奖励的越多。但低 …你所说的奖励是不是就是变压器负荷变轻了。。可以多开些机器
回复
amoi777123
2014年07月07日 21:20:59
23楼
zhang243608 发表于 2014-7-5 10:50 就地补偿需要考虑一些因素,要考虑躲过电机的自激励电流,否则会烧电机的,你还是别这么做,既然他是设计 …影响补偿效果是不是越高越好啊。。。有点晕了
回复
beida_energy
2014年07月07日 21:31:41
24楼
amoi777123 发表于 2014-7-7 21:08 你所说的奖励是不是就是变压器负荷变轻了。。可以多开些机器是依据总电费的比例减收电费的一直考核制度。即补的好了,真能省钱。
回复
向天索要1度电
2014年07月08日 13:25:02
25楼
amoi777123 发表于 2014-7-7 21:20 影响补偿效果是不是越高越好啊。。。有点晕了越高不一定越好,假如说你发送无功到电网,供电局可能会罚款的。
回复
恶魔的脚印
2014年07月08日 13:29:08
26楼
自动投切啊,说明不需要第四组投入即可满足补偿
回复
boeing_s
2014年07月08日 14:22:11
27楼
好像还有一点前面几位没提到,现在的自动补偿柜一般都有自动切换功能
打个比方,检测下来只需要投入一组电容即可补偿到设计要求的功率因数,那么补偿柜会先投入第一组电容,隔一段时间后切换投入第二组,然后是第三组。这么设计的好处是,你不会永远都在使用同一组电容,8组电容的使用寿命会比较均匀。
所以你这总是第4组没有投入的话,可能这第四组电容的切换就是有问题,而不是需要补偿到0.9还是0.95的问题了
回复
amoi777123
2014年07月08日 21:00:05
28楼
beida_energy 发表于 2014-7-7 21:31 是依据总电费的比例减收电费的一直考核制度。即补的好了,真能省钱。有人说好有人说不好。。。难以判断。。。
回复
amoi777123
2014年07月08日 21:01:10
29楼
boeing_s 发表于 2014-7-8 14:22 好像还有一点前面几位没提到,现在的自动补偿柜一般都有自动切换功能打个比方,检测下来只需要投入一组电 …谢谢你的回答。。新颖的观点。现在就等负荷下来去查一查
回复
beida_energy
2014年07月08日 21:37:25
30楼
amoi777123 发表于 2014-7-8 21:00 有人说好有人说不好。。。难以判断。。。功率因数肯定是越高越好!这是第一。高供高计的用户,如果补偿的好,比如,0.95左右的话,电力部门肯定会奖励的。你如果控制失败或故障的情况下,出现过补偿啦,那你的平均力率还是低的,不过是补的不够是滞后,过补偿是超前而已。但无论是超前还是滞后,都是消耗的无功,都会影响你们单位的平均力率。只要补偿适当,不会发生将无功传到电网罚款的事。如果被罚了,那肯定是力率低啦。
回复
chunhuaxingxing
2014年07月09日 12:26:33
31楼
学习学习。谢谢
回复