本帖最后由 amoi777123 于 2014-7-9 20:36 编辑 1.工厂变压器是1250的,现在负荷是950KW。功率因数在93左右,是不是功率因数越高越省电呢?一共有2个电容柜,现在发现每个电容柜上都是第4组电容没投上,并且接触器的确也没吸合.这是怎么回事呢?照理说自动应该合上了啊。符合蛮高了。应该全部投上才对呀。百思不得其解啊。。。是不是哪里坏了呢。我该怎么处理呢。本来想手动切换下试下。但是厂里现在负荷大,不敢切。怕电流上的利害。。。
本帖最后由 amoi777123 于 2014-7-9 20:36 编辑
1.工厂变压器是1250的,现在负荷是950KW。功率因数在93左右,是不是功率因数越高越省电呢?一共有2个电容柜,现在发现每个电容柜上都是第4组电容没投上,并且接触器的确也没吸合.这是怎么回事呢?照理说自动应该合上了啊。符合蛮高了。应该全部投上才对呀。百思不得其解啊。。。是不是哪里坏了呢。我该怎么处理呢。本来想手动切换下试下。但是厂里现在负荷大,不敢切。怕电流上的利害。。。
2.还有一个问题,为什么车间里动力柜旁边的电容柜总是显示0.CC。。打到手动的话控制器就不亮了。检查了线都接上了啊。怎么不起作用呢。既然不起作用我就想把他们用在需要补偿的地方,但是不知道该怎么操作。。。有没有什么限制。
以上2个问题我表述的不是太清楚。希望高手见谅,指点一下小弟。
7月9号 今天去检查了,发现第4组电容接触器不能吸合。线圈也烧了。。还有3个接触器不能弹开,幸好我们负荷大。将就着在用。。。另外今天去买了个接触器 是德力西的CJX26511的 要200块。。是不是被坑了。。。结果还被我线圈电压搞错。。烧掉了。。。。郁闷的一天。 只好等到下次一起维修了。。。。。吸取教训啊。太想当然了。。。220线圈 看也没看 买了380的。。。结果冒烟了。。。。



32楼
beida_energy 发表于 2014-7-8 21:37 功率因数肯定是越高越好!这是第一。高供高计的用户,如果补偿的好,比如,0.95左右的话,电力部门肯定 …今天查了。接触器不能吸合。。。线圈烧了。。还有几个接触器是不能弹开。。。。。有3个接触器不能弹开。。今天换了一个,结果线圈电压搞错了。。。烧了线圈。。。只能等到下次有机会的时候再更换了。。。。德力西的接触器CJX2 6511的我们这卖200一个。。是不是太坑人了啊。结果还被我烧了。。。。太粗心大意太想当然了。。。
回复
33楼
amoi777123 发表于 2014-7-9 20:32 今天查了。接触器不能吸合。。。线圈烧了。。还有几个接触器是不能弹开。。。。。有3个接触器不能弹开。。 …查出来了,就祝贺你!我就说过嘛,肯定不是大问题。
回复
34楼
补偿不是设置越高越好
回复
35楼
大哥,你出这事太搞笑了,差点没笑死我!
回复
36楼
电容不要频繁切换,这样很容易引起过电压
回复
37楼
无功补偿我一点不懂
回复
38楼
moujoey 发表于 2014-7-11 09:04 电容不要频繁切换,这样很容易引起过电压自动的补偿的。现在负荷大全部投上了
回复
39楼
第一个问题,检查一下电容器和接触器,你已经发现第四路接触器烧坏了,应该更坏掉,(电容器是循环投切的,到第四路控制器判断功率因数没有补到,会把第五路投上),检查电容器外壳有没有涨起来?涨起来的说明电容器已经不好了,用钳形表卡一下每相电流,和电容器铭牌上电流比较一下,接近额定电流的说明电容器还可以,如果电流很小说明电容器需要更换了
第二个问题,我觉得是不是你的采样电流回路有问题,你检查一下,采样电流线有没有接上?如果接上了把两根电流线调换一下再试试。采样电流互感器不要选的太大,太大了也不工作。
回复
40楼
一般情况功率因数补偿参数设置在0.95-当功率因数达到0.95以上,电容就不会投入。最好偶然检查电容辅助控制配件看是否有坏的。一般市电进线要求功率因数在0.9,当然还得看情况去定的。
回复
43楼
不错,学习了
回复