电容补偿投不上是怎么回事呢?功率因数在93左右
amoi777123
amoi777123 Lv.7
2014年07月04日 20:33:22
只看楼主

本帖最后由 amoi777123 于 2014-7-9 20:36 编辑 1.工厂变压器是1250的,现在负荷是950KW。功率因数在93左右,是不是功率因数越高越省电呢?一共有2个电容柜,现在发现每个电容柜上都是第4组电容没投上,并且接触器的确也没吸合.这是怎么回事呢?照理说自动应该合上了啊。符合蛮高了。应该全部投上才对呀。百思不得其解啊。。。是不是哪里坏了呢。我该怎么处理呢。本来想手动切换下试下。但是厂里现在负荷大,不敢切。怕电流上的利害。。。

本帖最后由 amoi777123 于 2014-7-9 20:36 编辑

1.工厂变压器是1250的,现在负荷是950KW。功率因数在93左右,是不是功率因数越高越省电呢?一共有2个电容柜,现在发现每个电容柜上都是第4组电容没投上,并且接触器的确也没吸合.这是怎么回事呢?照理说自动应该合上了啊。符合蛮高了。应该全部投上才对呀。百思不得其解啊。。。是不是哪里坏了呢。我该怎么处理呢。本来想手动切换下试下。但是厂里现在负荷大,不敢切。怕电流上的利害。。。

2.还有一个问题,为什么车间里动力柜旁边的电容柜总是显示0.CC。。打到手动的话控制器就不亮了。检查了线都接上了啊。怎么不起作用呢。既然不起作用我就想把他们用在需要补偿的地方,但是不知道该怎么操作。。。有没有什么限制。

以上2个问题我表述的不是太清楚。希望高手见谅,指点一下小弟。


7月9号 今天去检查了,发现第4组电容接触器不能吸合。线圈也烧了。。还有3个接触器不能弹开,幸好我们负荷大。将就着在用。。。另外今天去买了个接触器 是德力西的CJX26511的 要200块。。是不是被坑了。。。结果还被我线圈电压搞错。。烧掉了。。。。郁闷的一天。 只好等到下次一起维修了。。。。。吸取教训啊。太想当然了。。。220线圈 看也没看 买了380的。。。结果冒烟了。。。。

IMG_20140704_094636.jpg


IMG_20140703_111721.jpg


IMG_20140703_111837.jpg

免费打赏
littlepotato
2014年07月04日 22:30:27
2楼
这个我来回答你 供电局装的都是有功表 只是收你有功功率的钱 但是一般对企业功率因素有限制 一般只要0.9以上就没事了 如果没达到要罚款 这就是工厂要装无功补偿柜的原因 然后有你两组都是第4路没投上 考虑两种情况 第一种刚好都是第四路坏了(可能性很小) 第二种就是工人接线错误 把第四路接成了第十路 然后当功率因素在0.93时已经满足了补偿器所设置的要求(达到0.9以上就不再投入电容 不然就是过补偿) 所以第十路不用吸合 自动补偿是根据你工厂负荷中无功的分量来自动选择投切路数的。。。不是选择自动就全部投的 第二个问题 打到手动补偿是不可取的 因为你不知道需要投切多少 就会造成功率因素不达标供电局罚款 (打到自动后 在补偿器边上还有一个转换开关 转动这个就是可以选择你说需要的投切路数 一般这个只是成套公司出厂前测试各个路通不通用的 工厂不介意自己调节)
回复
littlepotato
2014年07月04日 22:32:02
3楼
上面的改正一下 是打到手动后又一个转换开关 选择路数的
回复
amoi777123
2014年07月04日 23:00:43
4楼
littlepotato 发表于 2014-7-4 22:30 这个我来回答你 供电局装的都是有功表 只是收你有功功率的钱 但是一般对企业功率因素有限制 一般只 …你的回答我很喜欢啊。。谢谢。那就是说只要上90就没事了吧。那我如果补偿的多不是变压器负荷变轻一点吗,我想要达到95不是会更好点吗?像我这样的情况该怎么办呢。如果是工人接错线的话我自己手动打一下就能知道了吧?但是第2个问题是我们车间的动力柜旁边的电容柜和低压配电房的不一样的。自动手动还有路数都是在一起的。。。没有2个转换开关的。我正好没拍照片。还有就是我想用车间里面的电容柜去补偿大的电动机,就地去补偿。该怎么操作呢。直接并在电机上吗?
回复
amoi777123
2014年07月04日 23:02:38
5楼
littlepotato 发表于 2014-7-4 22:30 这个我来回答你 供电局装的都是有功表 只是收你有功功率的钱 但是一般对企业功率因素有限制 一般只 … 然后当功率因素在0.93时已经满足了补偿器所设置的要求(达到0.9以上就不再投入电容 不然就是过补偿)那我现在93就是说已经过补偿了吗??
回复
littlepotato
2014年07月04日 23:06:08
6楼
amoi777123 发表于 2014-7-4 23:02 然后当功率因素在0.93时已经满足了补偿器所设置的要求(达到0.9以上就不再投入电容 不然就是过补偿) …没有 就是再投入一个可能过补偿了
回复
littlepotato
2014年07月04日 23:12:33
7楼
amoi777123 发表于 2014-7-4 23:00 你的回答我很喜欢啊。。谢谢。那就是说只要上90就没事了吧。那我如果补偿的多不是变压器负荷变轻一点吗, …补偿不是设置越高越好 比如我设置了0.98 但现在只有0.96 那我再加一个电容器就过补 不加又不到怎么办?就地补偿把电容柜并在电机出现母线上就可以了
回复
amoi777123
2014年07月04日 23:19:35
8楼
littlepotato 发表于 2014-7-4 23:12 补偿不是设置越高越好 比如我设置了0.98 但现在只有0.96 那我再加一个电容器就过补 不加又不到 …就地补偿需要考虑电容量的大小吗?会烧电容吗?怎么看设置了0.98的啊?哪里看的啊。。。
回复
amoi777123
2014年07月04日 23:21:06
9楼
littlepotato 发表于 2014-7-4 23:12 补偿不是设置越高越好 比如我设置了0.98 但现在只有0.96 那我再加一个电容器就过补 不加又不到 …总感觉我现在有点晕了。。。搞不清楚了。。。
回复
beida_energy
2014年07月05日 10:16:02
10楼
littlepotato 发表于 2014-7-4 22:30 这个我来回答你 供电局装的都是有功表 只是收你有功功率的钱 但是一般对企业功率因素有限制 一般只 …并非达到0.9以上就不投电容啦!这要看你的整定值,如果你的整定值为0.95,那不到这个值还是会投的。
回复
beida_energy
2014年07月05日 10:20:47
11楼
amoi777123 发表于 2014-7-4 23:00 你的回答我很喜欢啊。。谢谢。那就是说只要上90就没事了吧。那我如果补偿的多不是变压器负荷变轻一点吗, …0.9以上的要求有点儿低拉!这是基本要求,低了不行!那么当然高了就更好啦,因为越高,奖励的越多。但低于0.9就罚款啦。有些地方已经将标准改成0.95啦。低于这个数就罚款。
回复