本帖最后由 amoi777123 于 2014-7-9 20:36 编辑 1.工厂变压器是1250的,现在负荷是950KW。功率因数在93左右,是不是功率因数越高越省电呢?一共有2个电容柜,现在发现每个电容柜上都是第4组电容没投上,并且接触器的确也没吸合.这是怎么回事呢?照理说自动应该合上了啊。符合蛮高了。应该全部投上才对呀。百思不得其解啊。。。是不是哪里坏了呢。我该怎么处理呢。本来想手动切换下试下。但是厂里现在负荷大,不敢切。怕电流上的利害。。。
本帖最后由 amoi777123 于 2014-7-9 20:36 编辑
1.工厂变压器是1250的,现在负荷是950KW。功率因数在93左右,是不是功率因数越高越省电呢?一共有2个电容柜,现在发现每个电容柜上都是第4组电容没投上,并且接触器的确也没吸合.这是怎么回事呢?照理说自动应该合上了啊。符合蛮高了。应该全部投上才对呀。百思不得其解啊。。。是不是哪里坏了呢。我该怎么处理呢。本来想手动切换下试下。但是厂里现在负荷大,不敢切。怕电流上的利害。。。
2.还有一个问题,为什么车间里动力柜旁边的电容柜总是显示0.CC。。打到手动的话控制器就不亮了。检查了线都接上了啊。怎么不起作用呢。既然不起作用我就想把他们用在需要补偿的地方,但是不知道该怎么操作。。。有没有什么限制。
以上2个问题我表述的不是太清楚。希望高手见谅,指点一下小弟。
7月9号 今天去检查了,发现第4组电容接触器不能吸合。线圈也烧了。。还有3个接触器不能弹开,幸好我们负荷大。将就着在用。。。另外今天去买了个接触器 是德力西的CJX26511的 要200块。。是不是被坑了。。。结果还被我线圈电压搞错。。烧掉了。。。。郁闷的一天。 只好等到下次一起维修了。。。。。吸取教训啊。太想当然了。。。220线圈 看也没看 买了380的。。。结果冒烟了。。。。
2楼
这个我来回答你 供电局装的都是有功表 只是收你有功功率的钱 但是一般对企业功率因素有限制 一般只要0.9以上就没事了 如果没达到要罚款 这就是工厂要装无功补偿柜的原因 然后有你两组都是第4路没投上 考虑两种情况 第一种刚好都是第四路坏了(可能性很小) 第二种就是工人接线错误 把第四路接成了第十路 然后当功率因素在0.93时已经满足了补偿器所设置的要求(达到0.9以上就不再投入电容 不然就是过补偿) 所以第十路不用吸合 自动补偿是根据你工厂负荷中无功的分量来自动选择投切路数的。。。不是选择自动就全部投的 第二个问题 打到手动补偿是不可取的 因为你不知道需要投切多少 就会造成功率因素不达标供电局罚款 (打到自动后 在补偿器边上还有一个转换开关 转动这个就是可以选择你说需要的投切路数 一般这个只是成套公司出厂前测试各个路通不通用的 工厂不介意自己调节)
回复
3楼
上面的改正一下 是打到手动后又一个转换开关 选择路数的
回复
4楼
littlepotato 发表于 2014-7-4 22:30 这个我来回答你 供电局装的都是有功表 只是收你有功功率的钱 但是一般对企业功率因素有限制 一般只 …你的回答我很喜欢啊。。谢谢。那就是说只要上90就没事了吧。那我如果补偿的多不是变压器负荷变轻一点吗,我想要达到95不是会更好点吗?像我这样的情况该怎么办呢。如果是工人接错线的话我自己手动打一下就能知道了吧?但是第2个问题是我们车间的动力柜旁边的电容柜和低压配电房的不一样的。自动手动还有路数都是在一起的。。。没有2个转换开关的。我正好没拍照片。还有就是我想用车间里面的电容柜去补偿大的电动机,就地去补偿。该怎么操作呢。直接并在电机上吗?
回复
5楼
littlepotato 发表于 2014-7-4 22:30 这个我来回答你 供电局装的都是有功表 只是收你有功功率的钱 但是一般对企业功率因素有限制 一般只 … 然后当功率因素在0.93时已经满足了补偿器所设置的要求(达到0.9以上就不再投入电容 不然就是过补偿)那我现在93就是说已经过补偿了吗??
回复
6楼
amoi777123 发表于 2014-7-4 23:02 然后当功率因素在0.93时已经满足了补偿器所设置的要求(达到0.9以上就不再投入电容 不然就是过补偿) …没有 就是再投入一个可能过补偿了
回复
7楼
amoi777123 发表于 2014-7-4 23:00 你的回答我很喜欢啊。。谢谢。那就是说只要上90就没事了吧。那我如果补偿的多不是变压器负荷变轻一点吗, …补偿不是设置越高越好 比如我设置了0.98 但现在只有0.96 那我再加一个电容器就过补 不加又不到怎么办?就地补偿把电容柜并在电机出现母线上就可以了
回复
8楼
littlepotato 发表于 2014-7-4 23:12 补偿不是设置越高越好 比如我设置了0.98 但现在只有0.96 那我再加一个电容器就过补 不加又不到 …就地补偿需要考虑电容量的大小吗?会烧电容吗?怎么看设置了0.98的啊?哪里看的啊。。。
回复
9楼
littlepotato 发表于 2014-7-4 23:12 补偿不是设置越高越好 比如我设置了0.98 但现在只有0.96 那我再加一个电容器就过补 不加又不到 …总感觉我现在有点晕了。。。搞不清楚了。。。
回复
10楼
littlepotato 发表于 2014-7-4 22:30 这个我来回答你 供电局装的都是有功表 只是收你有功功率的钱 但是一般对企业功率因素有限制 一般只 …并非达到0.9以上就不投电容啦!这要看你的整定值,如果你的整定值为0.95,那不到这个值还是会投的。
回复
11楼
amoi777123 发表于 2014-7-4 23:00 你的回答我很喜欢啊。。谢谢。那就是说只要上90就没事了吧。那我如果补偿的多不是变压器负荷变轻一点吗, …0.9以上的要求有点儿低拉!这是基本要求,低了不行!那么当然高了就更好啦,因为越高,奖励的越多。但低于0.9就罚款啦。有些地方已经将标准改成0.95啦。低于这个数就罚款。