1. 由于重点设防类(乙类)建筑宜按结构安全等级一级考虑,则结构重要性系数应取1.1。2. Satwe参数中可选择结构重要性系数1.1,计算梁、柱。3. Jccad参数中可选择结构重要性系数1.1,计算基础。4. Pmcad交互输入中也有一项“结构重要性系数”可输入1.1,但是本人通过试算:pmcad程序在楼板配筋计算时没有考虑1.1的作用。 请问:大家在楼板计算时,是如何考虑重要性系数1.1的影响的?
明白了,楼主说的是人为的定的1.1的加强系数,个人理解的是板加不加强问题不大,竖向构件跟梁比较重要,而且再1.0的情况下都已经满足了,现在1.1.相当于有了安全储备,而从概念来说,强竖向,弱水平,也很合理啊,何况本来就够
回复
23楼
一望无际 发表于 2014-7-8 22:32 你说的为什么 让人感觉很糊涂, 抗震结构为什么计算无地震作用组合(这个是什么东西),你想说的是正常使 …在地震区的结构,要分别验算持久设计状况和地震设计状况,对持久设计状况要考虑重要性系数。
回复
24楼
学习了,值得借鉴
回复
25楼
我只知都板不参与抗震计算
回复
26楼
justin52 发表于 2014-7-11 21:48 在地震区的结构,要分别验算持久设计状况和地震设计状况,对持久设计状况要考虑重要性系数。这样说 就明白了~~:lol
回复
27楼
楼板不参与抗震,按理说应该考虑1.1的系数
回复
28楼
根本的概念不是很清晰,楼板主要保证结构水平抗侧力的传递,主要提供面内刚度,所以楼板是不抗震的
回复
29楼
学习下,还没做过乙级建筑呢
回复
30楼
考虑不考虑是不影响软件构件计算的
回复
32楼
楼主辛苦了,资料真心的不错呢!谢谢楼主的热心分享!
回复