重要性系数1.1时,楼板配筋计算问题
yyc5795y
yyc5795y Lv.9
2014年07月04日 18:06:20
只看楼主

1. 由于重点设防类(乙类)建筑宜按结构安全等级一级考虑,则结构重要性系数应取1.1。2. Satwe参数中可选择结构重要性系数1.1,计算梁、柱。3. Jccad参数中可选择结构重要性系数1.1,计算基础。4. Pmcad交互输入中也有一项“结构重要性系数”可输入1.1,但是本人通过试算:pmcad程序在楼板配筋计算时没有考虑1.1的作用。 请问:大家在楼板计算时,是如何考虑重要性系数1.1的影响的?

2014年07月04日 18:52:45
2楼
抗震设计时不考虑重要性系数,取1.0即可
需考虑构件承载力抗震调整系数,软件默认无需修改
回复
-bing-
2014年07月04日 22:08:10
3楼
楼上说的对 乙级也是1.0
回复
justin52
2014年07月04日 22:31:50
4楼
没有人 发表于 2014-7-4 18:52 抗震设计时不考虑重要性系数,取1.0即可需考虑构件承载力抗震调整系数,软件默认无需修改我觉得抗震设计的结构,在计算无地震作用组合时,要考虑重要性系数。
回复
2014年07月04日 23:20:45
5楼
justin52 发表于 2014-7-4 22:31 我觉得抗震设计的结构,在计算无地震作用组合时,要考虑重要性系数。1.0或者1.1跟抗震设计有啥子关系 没发现
回复
无间道
2014年07月05日 07:44:17
6楼
重点工程是有一定的范围的。
回复
linyinlong
2014年07月07日 16:34:20
7楼
照理说板也是受弯构件,照规范跟梁计算没太大区别,只是不抗震罢了,重要性系数应该考虑
回复
小徐001
2014年07月07日 16:53:57
8楼
怎么选1.1?应该用1.0吧!
回复
linyinlong
2014年07月07日 18:21:42
9楼
taijixiaoxu 发表于 2014-7-7 16:53 怎么选1.1?应该用1.0吧!说的是安全等级为一级吧
回复
高处能胜寒
2014年07月07日 18:57:30
10楼
楼板不参与抗震,按理说应该考虑1.1的系数。
回复
klpjurendao
2014年07月07日 23:43:35
11楼
混凝土规范3.3.2条,抗震设计状况下重要性系数取1.0
回复

相关推荐