2楼
容易漏气,不能形成真正意义上的自灌式吸水。
回复
3楼
什么形式的泵都不知道怎么发表观点
回复
4楼
就是消防泵还有很多形式呢
回复
5楼
XBD立式泵从DN200的主吸水环管上开孔安装吸水管底部加装底阀是否能满足水泵吸水工作
回复
6楼
不可以。具体做法,图集上有的。
回复
7楼
这个问题我认为,讨论的意义不多。假如有一栋建筑物发生火灾,没有扑灭。各路专家来到,评判火灾发生又没有及时扑灭的原因。那时消防泵吸水管高过水池水面,你又没有设真空泵。就一定会有专家指出,火灾没有及时扑灭的原因。就是消防泵吸水管高过水池水面。
在水池的墙上开洞是很简单的事。就是没有预留,新开一个,用环氧树脂砂把密封环封固,也不是难事。你少开几个小洞,却给自己留了一扇进班房的门。
个人的事小,建筑物的安全、人员的安全很重要。不可儿戏。不该省的,别省。不要进入误区。
回复