高层住宅,总等电位如何做法。
学海一帆
学海一帆 Lv.14
2014年07月03日 15:40:36
只看楼主

现有一23层住宅,从室外引入6条电缆供电,进入强电竖井,分区树干式供电。现在问题是其总等电位联结在何处实施比较好,这个可没有总配电柜呀,还是6条电缆。各位大神如何考虑?

现有一23层住宅,从室外引入6条电缆供电,进入强电竖井,分区树干式供电。
现在问题是其总等电位联结在何处实施比较好,这个可没有总配电柜呀,还是6条电缆。
各位大神如何考虑?
dqzj1999
2014年07月03日 17:47:19
2楼
有没有具体的图纸啊,不然我们也无从下手。
回复
云飘飘
2014年07月04日 07:11:13
3楼
在进线处,需要设置配电柜,因为进线需要设置隔离点。
回复
fitman
2014年07月04日 08:52:48
4楼
对于小区内多塔楼共用地下室的建筑群,变配电房设在地下室,放射式向各塔楼供电。此时在变配电房设总等电位箱,同时各塔楼如果没有独立配电间,总电位箱一般设在强电井,并设接地干线,需要作等电位连接的部件可连到接地干线。