◆◆◆◆ 交流主题: 民用建筑是否可以使用铝绕组变压器 交流 内容 :近十几年来,不论是导线还是变压器绕组,都是"铜盛铝衰"的局面。最近两年,对于铝电缆的宣传力度也不小,但质疑之声一直没有消除。同样的,变压器作为供配电系统的核心部件,铝绕组的产品可能就更不容易被接受。



◆◆◆◆




每周交流分层.jpg













交流主题:


民用建筑是否可以使用铝绕组变压器















交流






内容






近十几年来,不论是导线还是变压器绕组,都是"铜盛铝衰"的局面。最近两年,对于铝电缆的宣传力度也不小,但质疑之声一直没有消除。同样的,变压器作为供配电系统的核心部件,铝绕组的产品可能就更不容易被接受。










您认为民用建筑是否可以采用铝绕组的变压器?采用铝绕组变压器有什么优点,又有什么潜在的风险呢?















(本周交流主题,由<无影版主>提供!谢谢他一直以来为我们论坛做出的贡献!:handshake )












交流时间

一周,给大家提供互相交流的空间,

在这里

不分资历深浅,不分水平高低,只要有想法,都可以畅所欲言







一周后我会通过大家的讨论,和论坛里各位版主及网友商议,评出比较满意的回复,整理出来分享给大家~~共同学习,共同进步!
























每周交流分层.jpg

免费打赏
chyw19900817
2014年07月04日 11:41:50
12楼
我是新手,过来学习的
回复
jiangzhaoa1
2014年07月04日 12:18:53
13楼
我也觉得铝不可靠,虽然铝便宜,但是运行损耗后期维护成本可能超过最初节省的成本
回复
jiangzhaoa1
2014年07月04日 12:21:27
14楼
我也看好不重要的负荷采用铝的变压器:D
回复
hlb627876265
2014年07月04日 14:10:45
15楼
那得考虑环境因素和技术水平吧,要不然出事故怎么整?规范是否可以?
回复
engineer168
2014年07月04日 14:16:02
16楼
还是用通的有保障,为什么相同功率相同负荷情况下铝制电动机容易烧坏,而铜的不易烧坏
回复
qq_1398757963344
2014年07月04日 14:19:04
17楼
哎!铝的功率损耗会很大
回复
fengche1915
2014年07月04日 14:49:25
18楼
只看到过铝绞线,但是没有想过铝绕组变压器,也没有想过会怎样,印象中,铝好像很轻,但是导热好像很严重!
回复
林宝坚尼
2014年07月04日 15:08:39
19楼
某**市场项目,对原箱变改造,里面竟全部采用铝线!
铜包铝都不用,毫不掩饰!
回复
我本平凡
2014年07月04日 15:56:49
20楼
民用也分大小的,负荷不大的小区出于成本的考虑是可以用铝绕组变压器的。
回复
henanqicha
2014年07月04日 15:57:59
21楼
本帖最后由 henanqicha 于 2014-7-4 16:22 编辑

对于16楼还有几个楼层童鞋们的意见,我认为有几个问题不容忽视:

铜材和铝材,在延展性、热和电的传导性能等物理性质上差别不大。

抗张拉强度、载流能力、比重、和价格因素才是两种材料最大的差别因素。

1、抗张拉强度。反映在绕组上,最大的因素是变压器绕组抵抗过电流、和瞬时短路电动力变形的综合能力。

当然,两种材料的变压器,都有经历了多年的运行而且还保持着金刚不坏之身。

而有些劣质产品,动辄就需要返厂大修,不具有应该具有的、强大的抵抗强度。

究其原因,绝大部分都是因为制造质量因素、保护不力因素、运行状态不佳因素和意外损坏因素引起。

在目前这种浸渍技术日益成熟的条件下,材质因素的不足完全可以弥补。

科学合理地设置气流通道和油道加强散热效果,弥补铝材热态强度不足也未尝不可。

结论:没有特别原因指向,说铝材变压器在任何条件下一定比铜材变压器低劣。

2、载流能力。大家都知道,铜材的电阻率比铝材电阻率稍低。这就是两种材质载流量差异的计算依据基础。

反映在绕组上,就是:相同容量的变压器,铜材绕组导体截面积可以比铝材的小。

在保证一定的占空比、一定的安全间距、一定的绝缘能力条件下,铜材变压器体积相对较小。

同等容量的变压器,如果选用铝材,还要保证同等的输出能力,必然导致铝材截面积比铜材加大。

那么,这些铝材绕组体积必然较大,必然需要较大的铁芯窗口才能安装得下。

所以, 大家看到了吧,同容量铝材变压器体积必然要比铜材大一些。

注意:这是重点。

3、比重。大家一般都认为:铜材的比重是8.9而铝材的比重是2.3,差了将近3.9倍。

在变压器的主要设计电参数定型以后,重量和体积等物理因素也必须加以综合考虑。

特别是某些特种变压器。没有最好,只有更好。有时候折衷的设计是必须有所取舍的。

就目前的材料来看,小截面,大载流量、低门槛、低价位的“超导材料”还没有被应用。

某些合金导体材料价格本身不具有竞争优势。非铜即铝,关键在于科学合理地加以利用。

4、市场价格因素。我前楼已经有所述,不再啰嗦。

大截面导体的管式设计运行方案、合金与超导技术的运用,这些前沿科学不在本次讨论范围之内。


现在正面回答楼上的问题:电机冲片,当初是按照铜材设计的线槽。

如果下线或者维修时,强制采用价格较低的铝材,还会具有当初设计的性能吗?不毁才是怪事!

可是一旦毁了,我们就怪罪说铝材不好,请问:这是天灾还是人祸?



目前,市场普遍存在的低价翻新电机和变压器,无一不是金玉其外败絮其中。

话说变压器的损坏,基本原因是长期过流过载过热运行;

基本后果是铁芯变质退磁失磁、绕组绝缘损坏、套管和密封受损漏气受潮。

简单的返修已经不能完全恢复原来出厂时的各项性能参数。

如果硬要雪上加霜地减少匝数、或者以铝代铜导致间接减少载流量,

那么,设备还会长寿么?

都是市场惹的祸,不是铝材本身的错。