我们江苏省住宅工程分户验收规程中20页说PE干线直接与PE排相连接,零线和PE线经汇流排配出。这句话我想大家都懂就是零线接地线都经过端子排连接,是为了防止一个回路故障影响其他回路,而且方便维修。但书上55页说,当配电箱内采用能同时断开相线盒零线保护断路器时,零线严禁经汇流排配出?这句话是意思,是不是指2P断路器,为什么不能用零线排啊?

tumu13931171509
2014年07月03日 09:59:43
2楼
因为那样就跳闸了啊零线经过断路器了
回复
嗨4你的益达
2014年07月03日 14:46:29
3楼
tumu13931171509 发表于 2014-7-3 09:59 因为那样就跳闸了啊零线经过断路器了零线本来就要经过断路器吧,在TN系统中可以利用漏电保护器起到起到保护电器的作用,这是接零保护啊,如果一条线路有故障,可以从大地到零线之间构成回路,如果故障电流大于断路器通断电流,就会断开。
回复
dengdaizhong
2014年07月03日 18:12:21
4楼
谢谢楼主无私分享
回复
嗨4你的益达
2014年07月03日 19:18:56
5楼
dengdaizhong 发表于 2014-7-3 18:12 谢谢楼主无私分享不客气,互相学习
回复
beida_energy
2014年07月04日 09:56:31
6楼
都要求了,要通过断路器来控制N线,那肯定就应该是“零线严禁经汇流排配出”。
如果“零线经汇流排配出”,那断路器那里对N的控制就失效啦!
回复
可乐加糖
2014年07月04日 16:19:52
7楼
路过学习中
回复
金早早
2016年02月25日 09:25:06
8楼
恳请专家给予解答? 要通过断路器来控制N线,那肯定就应该是“零线严禁经汇流排配出”????
回复
金早早
2016年02月25日 09:47:03
9楼
施工用一级箱可以使用汇流排,请直接安装并把其它3P(接三根线的)的开关的零线接到汇流排上,同时二级及以下配电箱,零线不建议采用汇流排连接,请安装2P带漏电保护的空开并做到一机一闸。二级及以下配电箱的地线建议采用汇流排连接,并返回变压器中性点。
回复
zengzhiqi
2016年03月08日 16:58:21
10楼
谢谢楼主无私分享
回复
lageon
2016年03月09日 21:51:56
11楼
自总空开接出的零线先接到零排上,再从零排接入各漏保开关,漏保开关后出线为一火一零,插座有漏电会先跳本空开,不会跳总空开,就是这么简单.