本人现进行一配电房改造,需要加一台高压柜,可是高压间隔无且无安装地方,只有在低压配电柜右端加一台高压柜,准备用电缆连接,因距离较长,母排造价太高,问题是高压柜并列电缆连接有什么危害,应注意什么?新增加的柜子和高压柜有十多米远
本人现进行一配电房改造,需要加一台高压柜,可是高压间隔无且无安装地方,只有在低压配电柜右端加一台高压柜,准备用电缆连接,因距离较长,母排造价太高,问题是高压柜并列电缆连接有什么危害,应注意什么?新增加的柜子和高压柜有十多米远
2楼
我就在想要不要在柜子上加特殊保护除线路常规保护外。
回复
3楼
很多时候做设计不要难为自己,并非考虑造价人家就会领情,按规范规规矩矩的做才最好
回复
4楼
按规范做最好
回复
5楼
我见过高压开关柜在左边,右边全身低压柜,包括总开关柜和馈线柜。一直用了很久,电力部门也无异议。
而且,高低压电缆在一个地沟里面敷设,只是各占一边。
回复
6楼
请说说具体情况,特别是“高压间隔无且无安装地方”的具体情况,原有没有高压电缆,怎么个无间隔,安装地方能不能想办法“生”出来!
低压柜旁单独放高压柜不太好,从原高压柜母线上用电缆接更不安全,应该想办法把新增高压柜拼到原高压柜旁!
回复
7楼
请楼主把原高压开关柜布置平面和周围情况画个简图帖上来,说说原高压开关柜的型号,要求新增的开关柜型号,新增高压柜的用途是什么,为什么“高压间隔无且无安装”?
只有了解情况,才能想出解决的方法,让我们瞎猜是不行的。
回复
8楼
按规范做最好,实在不行要求甲方把房间扩大要不就换个地方
回复
9楼
@ccc___ ,我叙述下我这边的项目,目前在做分布式光伏项目,高压并网,需要一台高压并网柜和原高压柜并接,整个配电房没有考虑到后面扩容问题,配电柜是一排,左边高压柜,右边依次是变压器、总低压进线、馈线柜若干,最右边是无功补偿柜,高压柜和变压器之间有700mm左右的空间。高压柜的最左侧是直流屏,离墙边1米多过道。所以高压柜无备用间隔,我上传图片随后。
回复
10楼
把直流屏搬了···
回复
11楼
回复