本人现进行一配电房改造,需要加一台高压柜,可是高压间隔无且无安装地方,只有在低压配电柜右端加一台高压柜,准备用电缆连接,因距离较长,母排造价太高,问题是高压柜并列电缆连接有什么危害,应注意什么?新增加的柜子和高压柜有十多米远
本人现进行一配电房改造,需要加一台高压柜,可是高压间隔无且无安装地方,只有在低压配电柜右端加一台高压柜,准备用电缆连接,因距离较长,母排造价太高,问题是高压柜并列电缆连接有什么危害,应注意什么?新增加的柜子和高压柜有十多米远
12楼
我现在考虑把直流屏移到无功补偿柜右侧,原直流屏位置放高压柜,请版主告知我可行否?需要注意哪些问题???
回复
13楼
本帖最后由 开心老爸 于 2014-7-3 09:35 编辑 zhang243608 发表于 2014-7-3 09:27 我现在考虑把直流屏移到无功补偿柜右侧,原直流屏位置放高压柜,请版主告知我可行否?需要注意哪些问题?? …如果你变压器容量不大,可以考虑交流操作,直流屏的位置放置KYN28。另外,你1#主变出线就是供变压器用的吧,可以不留间距
回复
14楼
zhang243608 发表于 2014-7-3 09:27 我现在考虑把直流屏移到无功补偿柜右侧,原直流屏位置放高压柜,请版主告知我可行否?需要注意哪些问题?? …支持10楼,把直流屏移到低压柜旁去,拼高压柜,这是最合理的方案。
回复
15楼
开心老爸 发表于 2014-7-3 09:33 如果你变压器容量不大,可以考虑交流操作,直流屏的位置放置KYN28。另外,你1#主变出线就是供变压器用的吧 …容量是2500KVA.
回复
16楼
ccc___ 发表于 2014-7-3 09:43 支持10楼,把直流屏移到低压柜旁去,拼高压柜,这是最合理的方案。能否给写个具体的施工方案啊?还有施工图给点参考意见。
回复
17楼
1、直流屏移位需要更换进出线电缆,考虑停直流屏的时间尽量短,直流屏有二个交流电源,先停一个,穿好二根交流电缆和几根直流电缆,搞清楚直流电缆接到高压柜的位置及具体的穿线方法!
2、高压柜停直流需要向调度提前申请,考虑继电保护停运时的系统保护方法!
3、拼新高压柜时停老高压(可以考虑和直流屏停电同时进行),但必须事先考虑好主母线的连接,特别是不同厂家时,主母线的尺寸会不一样,考虑停电拼柜时铜排如何连接(因现在带电,无法测量)。
回复
18楼
原来的三台高压柜分别是什么功能?可否精简、调整或撤并,比如PT和计量。
回复
19楼
坚决不允许未经开关引出电缆!!!后患无穷!!!
回复
20楼
:lol哥们是学暖通的,进来看看,学习学习,顺便带走土木币!
回复
21楼
zhouyuefei 发表于 2014-7-3 17:20 哥们是学暖通的,进来看看,学习学习,顺便带走土木币!

,多少给点意见啊,真是的。
回复