关于荷载规范表5.1.1里消防车荷载
royisme
royisme Lv.11
2014年07月02日 10:40:04
只看楼主

上面写的是单向板(板跨不小于2m)和双向板(板块不小于3*3)时取35,板跨不小于6*6和无梁楼盖取20是不是可以理解为板跨在3m-6m之间时取35,大于6*6时就能适当折减?顺便问一个很弱智的问题,这里说的板跨是指框架梁之间的跨度吧?

上面写的是单向板(板跨不小于2m)和双向板(板块不小于3*3)时取35,板跨不小于6*6和无梁楼盖取20

是不是可以理解为板跨在3m-6m之间时取35,大于6*6时就能适当折减?

顺便问一个很弱智的问题,这里说的板跨是指框架梁之间的跨度吧?
免费打赏
爱颖
2014年07月03日 10:38:28
2楼
说的很对 恩恩
回复
北京院小李飞刀
2014年07月03日 11:21:14
3楼
1、单向板是2米和双向板是3*3时,消防车取35.
2、小于2米或者3*3时,等效荷载法。
3、双向板和无梁楼盖不小于6*6时,取20.
4、3~6要线下插值。
5、有覆土的话要进行折减。
6、非方形的长方形双向板,按短边和长边插值。
7、设计基础时可不考虑消防车荷载。
8、消防车荷载可不与人防荷载组合。
9、注按建筑消防车道范围布置消防车荷载的局限和隐患。
更多专业知识的讨论,见我主题相关的帖子。
回复
且行且珍惜
2014年07月03日 12:09:13
4楼
小_李_飞_刀 发表于 2014-7-3 11:21 1、单向板是2米和双向板是3*3时,消防车取35.2、小于2米或者3*3时,等效荷载法。3、双向板和无梁楼盖不 …大神回答详细啊:lol
回复
zaijianwo007
2014年07月03日 15:23:16
5楼
学习了啊。
回复
jiegousheji2011
2014年07月03日 15:33:05
6楼
大神答复太详细了
回复
guoxu0408
2014年07月03日 15:36:24
7楼
学习了。。。。。
回复
2014年07月03日 17:11:50
8楼
回答得很详细,在计算梁时可按规范进行折减
回复
klx930710
2014年07月03日 19:20:05
9楼
肯定是框梁之间的
回复
不可不三戒
2014年07月04日 08:36:08
10楼
补充两点:
1. 单向板跨度大于4米,荷载取25KN/m2,2~4米线性插值;
2. 验算裂缝时不考虑消防车荷载,因其准永久值系数为0.

iceman555555:大于4米的单向板取25,依据是哪儿里

回复
royisme
2014年07月04日 08:50:44
11楼
小_李_飞_刀 发表于 2014-7-3 11:21 1、单向板是2米和双向板是3*3时,消防车取35.2、小于2米或者3*3时,等效荷载法。3、双向板和无梁楼盖不 …谢谢,完全了解了:P
回复

相关推荐

APP内打开