毛细管壁空调,采用全新风,关于辐射表面的凝露问题,别墅在山上,湿度很大,请问用什么方式控制

毛细管壁空调,采用全新风,关于辐射表面的凝露问题,别墅在山上,湿度很大,请问用什么方式控制
免费打赏
datangxiyuji
2014年07月08日 11:28:57
2楼
在毛细管网敷设区域露。点温度控制器。
回复
baitianniuniu
2014年07月21日 10:20:40
3楼
加一套空气除湿系统,要是别墅的话选个可靠一点的设备
回复
yang5388
2014年07月24日 10:07:57
4楼
新风机组选取有点不合适!新风机组本身需处理一部分湿度,这样才可以与室内空气混合,现在这个情况,要不重新选新风机组,要不加一套除湿系统!!
回复
ljbb1789
2014年07月24日 11:10:40
5楼
新风系统常开的话,那新风系统本身就应该配除湿功能
新风系统不常开,那室内还需一套自循环系统以除湿(室内散湿量及新风渗入带来的含湿量)

山上的别墅,本身显热负荷就很小,关键在于除湿负荷
具体情况不清楚,大概猜一猜是这样
回复
m4145050099
2014年07月25日 17:13:10
6楼
哎!终于碰上了同病相怜
我之前那公司搞这玩意 最后我把事情弄明白了之后毅然辞职搞常规暖通去了
毛细管这玩意本身就不成熟 你若做了毛细管 就必须要最重力柜 说白了就是个专门结露的机构
进出温度要比普通毛细管低五度
保证有露先结重力柜
另外新风就算再处理还是会结露的 以为住在里面的人是活动的
住户日常在搞什么谁也不知道 万一厨房有个热水忘关了那整个壁纸就泡汤了
所以要加强给室内的空气除湿
回复
m4145050099
2014年07月25日 17:13:32
7楼
另外
最重要!!
最最重要的!!!
千万不要使用国产的控制器!!!
把温度感应器安放在更能反映温度典型的地方!!!
本来毛细管这技术就是贴着室内温湿度的露/点走的
国产要偏差个一两度
感应器位置再偏差个一两度
机器自动调节再偏差个一两度
到最后你得到的结果就是
本来控制器上啥都正常 墙上全是潮湿
回复
m4145050099
2014年07月25日 17:13:56
8楼
我靠啊!!!露///点竟然是和谐词语!!发了好几遍都没发出去!!
回复
dongliyuan0320
2014年07月28日 14:21:24
9楼
本帖最后由 dongliyuan0320 于 2014-7-28 14:31 编辑

在山上的话湿度太大的话我们可以设置毛细管网露 点感应器,在即将结露的时候关闭毛细是管网制冷系统。其他解决毛细管网结露的方法请登录毛细管网厂家 瑞德同创官网查看
回复
star200725
2017年02月07日 17:30:58
10楼
“据了解,德国、英国和巴西等国家目前已广泛推广毛细管末端系统。有人预计,这项系统未来几年内有望在我国得到大范围推广,并将逐渐取代部分传统技术,成为建筑采暖和制冷行业中又一支主流技术”