咨询一个电气问题
udc006
udc006 Lv.2
2014年07月02日 09:22:30
来自于照明工程
只看楼主

这条回路是一个开关电源接LED洗墙灯,开关电源600W,洗墙灯36W*10盏。我想问下计算配电箱容量时这条回路功率到底是按360W计算还是按600W计算?谢谢!




这条回路是一个开关电源接LED洗墙灯,开关电源600W,洗墙灯36W*10盏。
我想问下计算配电箱容量时这条回路功率到底是按360W计算还是按600W计算?
谢谢!
免费打赏
sharpqu
2014年07月23日 17:59:42
12楼
好好学习,天天上进
回复
mabo717
2014年07月25日 10:12:50
13楼
个人觉得按600w计算比较合适!
回复
电气小菜
2014年09月11日 17:21:37
14楼
小菜路过,大神都过来啊
回复
xueshanglin
2014年09月11日 17:29:30
15楼
学习了学习了
回复
太白云渡
2014年09月12日 17:36:15
16楼
肯定是360W计算呀,600W是整流器
回复
lingtaojinlong
2014年09月12日 23:16:35
17楼

计算600w感谢分享,我下了,顶一个
回复
红武
2014年09月13日 01:06:58
18楼
洗墙灯36W应为OCB结构LED灯,考虑启动裕量,按600W计算为宜