咨询一个电气问题
udc006
udc006 Lv.2
2014年07月02日 09:22:30
来自于照明工程
只看楼主

这条回路是一个开关电源接LED洗墙灯,开关电源600W,洗墙灯36W*10盏。我想问下计算配电箱容量时这条回路功率到底是按360W计算还是按600W计算?谢谢!




这条回路是一个开关电源接LED洗墙灯,开关电源600W,洗墙灯36W*10盏。
我想问下计算配电箱容量时这条回路功率到底是按360W计算还是按600W计算?
谢谢!
免费打赏
hepian123
2014年07月02日 11:11:14
2楼
洗墙灯36W应为OCB结构LED灯,考虑启动裕量,按600W计算为宜。
回复
tmdct
2014年07月03日 02:40:44
3楼
计算600w,但实际施工极有可能按360进行调整,他们才不管你什么余量不余量的
回复
云飘飘
2014年07月06日 06:21:26
4楼
配电箱容量按照360W计算。
回复
开心老爸
2014年07月06日 21:35:38
5楼
360W来算。他600W表示的是整流变压器容量
回复
一个兵
2014年07月10日 08:39:58
6楼
哪楼的答案才是正解呢?
回复
佰韵
2014年07月11日 09:23:05
7楼
发表于 5 天前 |只看该作者
360W来算。他600W表示的是整流变压器容量

个人觉得,这个说法是正确的
回复
xiaoan_
2014年07月12日 12:44:20
8楼
我觉得按360W来算。600W表示的是整流变压器容量,谢谢~
回复
ykyk439
2014年07月12日 14:18:05
9楼
为什么设计师设计360W的洗墙灯却要用到600W的电源?
你把这个考虑清楚了吗?

洗墙灯功率因数并不是100%
一般就50%左右!!!
回复
nante2
2014年07月19日 15:14:00
10楼
360KW 是实际计算的KW数,考虑同时系数, 36*10=360KW 己经有裕量在里面了。 而600KW 是变压的容量。
回复
hanhao52
2014年07月23日 17:51:27
11楼
新手路过,学习了
回复

相关推荐